Các phương pháp
khoan hạ cọc
Phương pháp
khoan hạ cọc bê tông ly tâm được trình bày trong Hình 1.
- Phương pháp hạ cọc trong lỗ khoan trước
+ Phương pháp khoan tạo lỗ trước
a) Độ sâu khoan phải theo đúng như yêu cầu thiết kế, phù hợp với khảo sát địa chất và kết quả cọc thử.
b) Trong khi khoan phải định vị tim cọc bằng 2 mốc vuông góc với tâm hố khoan.
c) Đầu khoan phải đảm bảo đường kính lỗ khoan theo yêu cầu.
d) Khi khoan phải đảm bảo độ thẳng đứng của cọc.
e) Điều chỉnh tốc độ khoan thích hợp để hạn chế xáo trộn đất nền xung quanh.
f) Cần có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc thay đổi hỗn hợp dung dịch khoan để không xảy ra hiện tượng sập thành hố khoan.
g) Khi đưa cọc vào hố khoan phải đảm bảo cọc thẳng, tránh va vào thành hố khoan.
h) Trường hợp đầu cọc thấp hơn mặt đất phải kiểm soát độ lệch tâm, đảm bảo vị trí và cao độ của cọc theo thiết kế.
i) Khi tiến hành hàn nối cọc, đoạn cọc phía dưới được giữ ở độ cao thích hợp để công tác hàn nối cọc được dễ dàng.
j) Đảm bảo mũi cọc được đặt vào lớp đất theo yêu cầu của thiết kế, trường hợp sai khác phải báo cáo kịp thời cho các bên liên quan.
k) Với một số nền đất, khi khoan có thể xảy ra hiện tượng trào vữa hoặc trào hỗn hợp đất khoan cần theo dõi địa chất, tình hình nước ngầm trong khi khoan để có biện pháp tránh gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
l) Khi thi công trong khu đô thị, phải đảm bảo không gây ra những tác động bất lợi tới những công trình xung quanh.
m) Các phương pháp thi công có thể khác nhau nhưng phải luôn đảm bảo sức chịu tải của cọc theo thiết kế.
2. Phương pháp khoan tạo lỗ trước kết hợp gia cố mũi cọc
a) Khoan dẫn tạo lỗ trước
- Khi khoan phải đảm bảo dung dịch khoan đầy lỗ khoan. Đối với tầng đất cát, cao độ dung dịch khoan luôn phải cao hơn cột nước áp lực trong hố khoan.
- Khi khoan đến độ sâu thiết kế tiến hành bơm vữa gia cố mũi cọc đồng thời nâng mũi khoan đến cao độ chỉ định, đồng thời tiến hành bơm tiếp vữa chèn hông cọc.
- Cường độ của vữa gia cố mũi cọc và vữa chèn hông cọc tuân thủ theo yêu cầu thiết kế.
- Trong trường hợp thành hố khoan không bị sập có thể tiến hành khoan không dùng dung dịch khoan.
- Trường hợp tồn tại dòng chảy ngầm ở tầng chịu lực ảnh hưởng đến khối gia cố mũi cọc thì không được áp dụng phương pháp thi công này.
b) Hạ cọc
- Khi đưa cọc vào hố khoan phải luôn đảm bảo cọc thẳng đứng để tránh va vào thành hố khoan.
- Trong một số trường hợp có thể ép ghì đầu cọc để mũi cọc đạt độ sâu và độ thẳng theo thiết kế.
- Chuẩn bị biện pháp xử lý trong trường hợp cọc bị đẩy ngược lên.
- Trước khi vữa gia cố mũi cọc và vữa chèn hông đông cứng không gây các chấn động lên cọc, có thể thi công tuần tự hoặc cách cọc để đảm bảo không tác động đến cọc trong thời gian đông cứng.
c) Gia cố mũi cọc bằng vữa xi măng
- Tiến hành gia cố đoạn mũi cọc theo đúng thiết kế và có biện pháp thi công thích hợp để đảm bảo chất lượng.
- Lượng vữa sử dụng chèn hông cọc phải căn cứ vào điều kiện thi công, luôn đảm bảo cao độ đỉnh lớp vữa theo thiết kế.
- Phương pháp khoan tạo lỗ trước kết hợp mở rộng phần gia cố mũi cọc a) Khoan tạo lỗ trước
- Sử dụng cần trộn để trộn đều hỗn hợp gồm đất nền, vữa chèn hông và dung dịch khoan.
- Khả năng mở rộng đường kính lỗ khoan tùy thuộc từng biện pháp và thiết bị thi công, trong trường hợp không dùng vữa chèn hông cọc thì đường kính cọc lấy bằng đường kính ngoài của cọc.
b) Hạ cọc
- Sử dụng đầu giá khoan gắn vào phần đầu cọc để xoay hoặc nâng hạ cọc hỗ trợ việc đưa cọc đến độ sâu thiết kế.
- Trong trường hợp thành hố khoan không bị sập có thể tiến hành khoan không dùng dung dịch khoan.
c) Vữa gia cố mũi và vữa chèn hông cọc
- Cường độ của vữa gia cố mũi cọc và vữa chèn hông cọc tuân thủ theo yêu cầu thiết kế.
- Trước khi vữa gia cố mũi cọc và vữa chèn hông đông cứng không gây các chấn động lên cọc, có thể thi công tuần tự hoặc cách cọc để đảm bảo không tác động đến cọc trong thời gian đông cứng.
- Lượng vữa sử dụng chèn hông cọc phải căn cứ vào điều kiện thi công, luôn đảm bảo cao độ đỉnh lớp vữa theo thiết kế.
- Trường hợp dòng chảy ngầm ở tầng chịu lực có tốc độ lớn hơn 0.8 m/min có thể làm thất thoát lượng vữa gia cố mũi gây ảnh hưởng đến khối gia cố mũi cọc không được áp dụng phương pháp thi công này.
Hùng Anh hy vọng những kiến thức vừa trình bày ở trên sẽ đem lại cho quý khách hàng những thông tin hữu ích về
cọc bê tông ly tâm và các phương pháp
ép cọc bê tông ly tâm. Hẹn Quý khách hàng ở bài viết sau chúng tôi sẽ trình bày chi tiết cho quý khách hàng hạ cọc bằng khoan trong.
Toàn bộ nội dung bài viết được trích dẫn tại Mục 6 của
TCVN 7201:2015: Khoan hạ
cọc bê tông ly tâm,
thi công và nghiệm thu.
Công ty Hùng Anh là đơn vị cung cấp
cọc bê tông cốt thép,
cọc bê tông ly tâm,
cọc bê tông ly tâm dự ứng lực chuyên nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh và toàn miền Nam. Chúng tôi tự tin cung cấp và đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng về các sản phẩm
cọc bê tông cốt thép,
cọc bê tông ly tâm,
cọc bê tông ly tâm dự ứng lực chất lượng cao với giá cả cạnh tranh nhất so với thị trường. Rất mong được phục vụ quý khách hàng.
Liên hệ hotline:
0938 621 179 của chúng tôi để nhận báo giá chi tiết.
Quý khách hàng có thể xem thêm
hồ sơ năng lực của
Cty Hùng Anh, hoặc xem
báo giá cọc bê tông ly tâm D300 tai đây.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Quốc Tế HÙNG ANH
Bê tông tươi (bê tông thương phẩm)
Vật liệu xây dựng (sơn nước, ngói màu)
Xi măng (xi măng xá, xi măng bao)
Keo dán gạch DURABLE
Gạch Đồng Tâm (gạch kính, gạch bông, gạch Granite, gạch Ceramic)
Cọc bê tông (cọc bê tông ly tâm, cọc bê tông cốt thép)
Thiết bị vệ sinh
Thiết kế thi công, xây lắp công trình xây dựng
Tư vấn thi công nội và ngoại thất, thiết bị vệ sinh
Thiết kế thi công nhà phố, nhà xưởng và xây biệt thự
===================
Địa chỉ văn phòng: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Showroom: 1168 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông. Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.hunganhtrading.vn
Điện thoại: (028) 3939 0868
Hotline: 0938 621 179