Lại nói về phương thức kiểm tra test Sprinkler..

Các anh cs pccc..dùng đầu bùi nhùi đốt trực tiếp đáy bầu Sprinkler..bà mịa,chuẩn con người ta 69-71 độ C là phải vỡ bể bầu thủy ngân để cho nước phun ra dập lửa.

Vậy,nhiệt độ đầu bùi nhùi đốt kia ..khi gia nhiệt test..đạt ngưỡng bao nhiêu?

Lý thuyết, khi đám cháy xảy ra..cháy trên mặt sàn hầm B1 chẳng hạn..thì với cao độ chừng 2,5 m từ mặt sàn lên đáy bầu Sprinkler..thì khoảng cách ngọn lửa trên sàn hầm ..ví dụ là 0,5m là cao lắm dồi..Vậy, khoảng ccách 2 m từ đỉnh ngọn lửa tới đáy bầu thủy ngân của Sprinkler tuy gia nhiệt bằng ngọn lửa đó..có thể đạt giá trị tới hạn 69-71 độ C ..lan truyền qua không khí được không? mặc dù..ngọn lửa cao chừng 0,5m đó..cháy thời điểm đó ..đang phá hủy tòa nhà rồi?


Ý ảnh nói cách test vầy là sai:)
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: gaconhung
Hạng B2
11/7/18
115
3.132
84
Ối..


Em chỉ có hiện giờ quy định test Sprinkler bằng tiếng Nhât.giống như em đã nói ra.của bên Kinden..tay Gà @Gianhap biết chuyện này..

gà ơi,cứu bồ..kêu anh Kishi ra giúp lun đê...
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.080
81.978
113
Ối..


Em chỉ có hiện giờ quy định test Sprinkler bằng tiếng Nhât.giống như em đã nói ra.của bên Kinden..tay Gà @Gianhap biết chuyện này..

gà ơi,cứu bồ..kêu anh Kishi ra giúp lun đê...
post bản gốc lên đi
và post bản dịch gúc gồ lên
 
Hạng C
11/10/17
796
9.169
93
Ối..


Em chỉ có hiện giờ quy định test Sprinkler bằng tiếng Nhât.giống như em đã nói ra.của bên Kinden..tay Gà @Gianhap biết chuyện này..

gà ơi,cứu bồ..kêu anh Kishi ra giúp lun đê...
Ôi Kinden vn, hồi xưa em làm cho kinden, nhân viên an toàn, dự án Tiger và nestle ở amata, bao kỉ niệm, a Hiệp vespa, a thái, uchida...
@btpaul , dí mồi lửa vô test springler là không đúng , nhưng không ai rãnh mà đốt ngọn lửa rồi chờ đủ nhiệt để test springler, biên bản pccc chỉ đảm bảo thiết bị hoạt động tốt ở thời điểm hiện tại vậy là hết trách nhiệm pccc.
Bạn em là cán bộ kiểm tra pccc nói vậy.
 
1/10/16
769
10.454
93
Ôi Kinden vn, hồi xưa em làm cho kinden, nhân viên an toàn, dự án Tiger và nestle ở amata, bao kỉ niệm, a Hiệp vespa, a thái, uchida...
@btpaul , dí mồi lửa vô test springler là không đúng , nhưng không ai rãnh mà đốt ngọn lửa rồi chờ đủ nhiệt để test springler, biên bản pccc chỉ đảm bảo thiết bị hoạt động tốt ở thời điểm hiện tại vậy là hết trách nhiệm pccc.
Bạn em là cán bộ kiểm tra pccc nói vậy.
Lúc nghiệm thu pccc trước khi đưa vào sử dụng ngta đốt là bình thường mà anh, kể cả drencher cũng phải test nếu có. Mà thường ngta cho chọn chỗ ít thiệt hại cho tòa nhà khi nước tràn.
Còn khi đưa vào sử dụng rồi thì kiểm tra định kỳ có thể kg đốt mà lấy cây chọt cho bể bầu thủy tinh, hoặc chỉ test trong phòng bơm các tính năng tự động của hệ chữa cháy.
Em thấy sao thì nói vậy
 
Hạng B2
28/12/09
472
2.709
93
Tp Hồ Chí Minh
Việc test đầu phun này trong qua trình sử dụng hiên nay có thể áp dụng theo hệ Mỹ NFPA 25, hay bộ ISO 6182, cả hai đều quy định số lượng dự trữ lấy ra từ lô được lắp đặt tại công trình và định kỳ thử trên một cơ số mẫu nhất định vì khi thử xong đều bị hư không xử dụng đươc.
Còn test đồ mới thì dễ rồi.