RE: Chắc chỉ có các cao thủ mới biết????
Tìm chỗ xì trong hệ thống là điều khó khăn nhất cho thợ làm máy lạnh đó bác ợ ! cầm phải có kinh nghiệm và tính nhẫn nại.
Nhiều khi chỗ xì rất nhỏ, bác phải kiểm tra rất lâu mới phát hiện ra được, thậm chí có những chỗ xì phải đợi từ 1 phút trở lên mới có 1 bọt khí nổi lên, mà nước phải thật trong mới thấy được.
Nếu bác đã thử xì cả hệ thống thật kỹ rồi mà chạy vẫn còn mất ga thì chắc là phốt đầu trục rồi, cái này cũng rất nhiều ngòai thị trường.
Còn việc này nữa khi thử xì bác không nên nén quá cao như vậy (26kg/cm2) sẽ ảnh hưởng đến hệ thống. thông thường để test hệ thống người ta chỉ cho phép thử kín với áp suất tối đa không vượt quá 20kg/cm2 và thử bền áp suất không quá 16 kg/cm2.