Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Đếch biết nguyên nhân gì thì dễ dàng gặp cảnh bánh trôi trong chảo nướcCó ai thi công cái này ko mí anh
Em có siêu dự án nền trệt đầm đất cát láng gạch mà chất tải tầm 1 tấn/m2.
Thiết bị thì không thể di dời để làm lại nền.
Chắc bơm cái gì xuống cho nó phồng lên hoặc giữ nguyên không để nó lún thêm nựa, chứ treo nó lên cũng ko được
Mời mí anh Bác sỹ, Kỹ sư IT, KST, KTS ... bốn vấn với
View attachment 2876509
View attachment 2876507
Hơn chục năm rồiĐếch biết nguyên nhân gì thì dễ dàng gặp cảnh bánh trôi trong chảo nước
Cái tủ đó gần 3 tấn ko di chuyển sang nơi khác được anh, cũng ko tháo rời được (rất khó), vì nó là cái UPS đặc biệt quang trọngĐan sắt thiệt dày, đấu với cột, rồi đổ tấm phía trên làm nền mới, phía dưới lún kệ nó!
Ok...k dời được, nhưng treo lên thì sao? K phải treo cao mà neo lại, để dở nền thi công lại nền đế bằng sàn beton ct. Hoặc thi công 1/2 đế UPS, sau đó thi công tiếp 1/2 đế còn lại.Cái tủ đó gần 3 tấn ko di chuyển sang nơi khác được anh, cũng ko tháo rời được (rất khó), vì nó là cái UPS đặc biệt quang trọng
Bên e cũng tham khảo vụ này, nhưng chỉ là biện pháp bớt lún về sau, loại tủ STS nguyên khối móc cẩu vào thì treo được, còn tủ UPS ghép từng accu thì chịu chết, luồn dây dưới đáy kéo lên cũng ko ổn nốtOk...k dời được, nhưng treo lên thì sao? K phải treo cao mà neo lại, để dở nền thi công lại nền đế bằng sàn beton ct. Hoặc thi công 1/2 đế UPS, sau đó thi công tiếp 1/2 đế còn lại.
Bơm foams cho sàn lún, chỉ là giải pháp làm phẳng sàn nhẹ thôi.