Hạng D
16/4/05
1.069
3.062
133
Anh @quocdiacau và mấy anh rành điện lạnh cho em hỏi máy lạnh nhà em Daikin inverter mở 25 độ tới sáng là nhỏ nước từ 2 lá gió tong tong. Chỉnh nhiệt độ cao hơn thì hết. Cách đây 1 tháng thợ tới vệ sinh 4 cái thì nói cái này thiếu ga và có bơm ga thêm mà không có giải thích được là tại sao 1 hệ thống khép kín lại bị mất ga? Như vậy tình trạng máy lạnh em bị gì, cả 4 cái đều gắn khoảng 3 năm, cái này phòng ngủ chính dùng nhiều hơn 3 cái kia.
 
Hạng D
30/11/10
3.971
61.573
113
Máy lạnh mất gas là bình thường mà anh. Tủ lạnh mới là hệ thống kín
 
Hạng B1
4/5/13
91
3.321
83
Xì ga thường do khi nong ống đồng không đều tay hay bị xước. Hồi thợ lắp máy cho nhà em gắn xong thì có dùng nước xà phòng kiểm tra xem chỗ nối ống có bị xì không.​
 
Ka confirmed
Hạng D
7/10/11
2.309
5.043
113
Máy L mà ra nước từa lưa ko control dc là bị bịnh nặng rồi nha thớt, phải thay máy khác ngay & luôn
 
Hạng D
7/3/13
1.898
19.322
113
tp HCM
doquocaudio.com
chuyện này giống như khám bịnh
qua bs khác lại chụp xq ct mri thử máu đọc bệnh án lại từ đầu
gaz mất, mất trong bao lâu, bao lâu phải nạp lại
xì chỗ nào dàn lạnh/nóng/ ống
(tifm cái này dễ ba trợn)
chảy nước do bám dơ hay do bám tuyết dàn( có khi do nghẹt dàn dơ từ trong )
....
túm lại sau bao lần nhắm mắt xem voi e cũng sml khi trực tiếp theo dõi luôn chứ chả phải phát nào cũng trúng ăn nhanh ăn ngay:p:D
 
Hạng B1
23/2/11
55
2.916
83
chắc nghẹt đường thoát nước thôi, a xem cái ống thoát bên ngoài có chảy nước ra bình thường ko? Dò hết gas thì ml nó đâu còn ra hơi lạnh nữa. ML lắp chuẩn có bao giờ phải bơm gas thêm đâu! Nhà e có 1 cái mười mấy năm chạy chuẩn chỉ đến lúc hư lốc mà ko phải bơm lần nào.
 
Thánh Nhảm
10/3/17
822
80.264
93
48
Trừ bộ phận đktx và board điều khiển của máy lạnh thì trường huyện chưa dạy, nên mình k biết.
Còn lại, bệnh chảy nước, thiếu ga, k lạnh, thì học hết lớp 8 trường làng là dư sức phán bệnh.