Bắt đầu với đường ống hút, điều quan trọng là phải đề phòng để tránh các túi khí - có thể phá hủy máy bơm trong thời gian ngắn. Hãy nhớ rằng, nước trong tháp giải nhiệt chứa đầy không khí, vì vậy không khí trong đường ống là không khí nhất định. Bạn chỉ cần đảm bảo tránh bất kỳ sự sụt giảm áp suất đột ngột nào giữa tháp giải nhiệt và ống hút của máy bơm, nếu không không khí có thể “bật ra” khỏi nước, xâm nhập vào máy bơm và phá hủy trục máy bơm. Một vấn đề tiềm ẩn khác, tùy thuộc vào nhiệt độ của nước, là khả năng xâm thực, nếu áp suất giảm quá lớn đến mức một số lượng nước nhấp nháy thành hơi khi đi vào máy bơm.

1) MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ HÚT ĐƯỜNG ỐNG


Đảm bảo rằng các phụ kiện lệch tâm được đặt ở đầu đường ống hút sao cho mặt trên của đường ống bằng phẳng. Phụ kiện lệch tâm được sử dụng khi đường kính của ống ở phía thượng lưu của phụ kiện lớn hơn so với phụ kiện hướng xuống. Phụ kiện lệch tâm (hay còn gọi là bộ giảm lệch tâm) được lắp ở phía đầu hút của máy bơm để đảm bảo không khí không bị tích tụ trong đường ống.

Cố gắng giữ cho đường ống hút càng thẳng và càng không bị cản trở. Các van, bộ lọc và phụ kiện tốt nhất nên đặt ở phía xả của máy bơm. Lý tưởng nhất là không được giảm quá 5 feet áp suất giữa tháp giải nhiệt và mặt bích hút. Hãy nhớ rằng, bất kỳ sự sụt giảm áp suất nào trong nước sẽ khiến không khí bị cuốn theo bong bóng ra ngoài.

Lưu ý rằng đôi khi sẽ xảy ra áp suất hơi âm khi hút máy bơm. Điều này rất có thể xảy ra khi máy bơm được bật lần đầu tiên và là kết quả của sự giảm áp suất nhỏ, tạm thời trong đường ống giữa tháp giải nhiệt và máy bơm. Một hoặc hai psi áp suất âm là khá phổ biến và thường không phải là một vấn đề. Chỉ cần lưu ý rằng nếu áp suất giảm đủ lớn và nhiệt độ nước đủ cao, nước có thể sôi, và điều đó có nghĩa là sự tạo lỗ hổng của máy bơm.

Về phía xả, mối quan tâm hàng đầu là đảm bảo tháp không bị ngập nếu máy bơm tháp giải nhiệt bị tắt. Cách tốt nhất để tránh ngập tháp là lắp một chân nước để giữ toàn bộ nước ở phía bình ngưng. Chân nước có chiều dài thích hợp sẽ chỉ cho phép một lượng nước tối thiểu rơi vào tháp.

2) DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT CHO ĐƯỜNG ỐNG XẢ


Đặt bất kỳ đường ống nằm ngang nào ở phía xả của máy bơm dưới mức tràn. Nếu không thể, hãy chắc chắn lắp một chân chống nước để ngăn thoát nước vào tháp giải nhiệt.

Lắp van một chiều không đóng vào ống xả của máy bơm để ngăn chặn bất kỳ sự thoát nước ngược nào.

Bao gồm yếu tố gây tắc nghẽn trên đường ống khi định cỡ máy bơm của bạn. Các hệ thống hở như tháp giải nhiệt bị bẩn. Do đó, sự sụt giảm áp suất gia tăng ở một mức độ nào đó chắc chắn sẽ xảy ra theo thời gian. Hệ số an toàn từ 5 đến 10ft thường được chấp nhận. Liên hệ ngay 0907 667 318 để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về tháp giải nhiệt TTP Thuận Tiến Phát.​