Giờ muốn test hệ thống thì lại áp dụng NFPA 13! Bộ này có 2 cuốn
  1. NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems, khoảng 500 trang và
  2. NFPA 13 handbook - Automatic Sprinkler Systems Handbook, khoảng 1400 trang
sau món NFPA tôi sẽ dẫn qua hệ ISO và EN! hì hì.
Hóng và cảm ơn anh. Mặc dù em ko mần MEP
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.067
81.227
113
Đúng rồi chương 25, chủ yếu là test áp lực có các bộ phân đã lắp đặt, riêng spinkler thì áp dụng NFPA 25.
e xem lại NFPA25 thì có phần Inspection cho Sprinkler on site rồi, và ko yêu cầu chọt bể hay đốt cho phun :)
còn phần Testing cho sprinkler thì kêu gửi sample về Lab để test, ko yêu cầu chọt bể hay đốt cho phun in situ :)
 
Hạng B2
28/12/09
472
2.654
93
Tp Hồ Chí Minh
e xem lại NFPA25 thì có phần Inspection cho Sprinkler on site rồi, và ko yêu cầu chọt bể hay đốt cho phun :)
còn phần Testing cho sprinkler thì kêu gửi sample về Lab để test, ko yêu cầu chọt bể hay đốt cho phun in situ :)
thì đã nói lắp rồi, đâu có test nữa, ngay cả theo EN 12845 thì Commissioning (19) hay Third party inspection (20) cũng chỉ test trên hệ thống nói chung, không liên quan đến sprinkler!
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.067
81.227
113
thì đã nói lắp rồi, đâu có test nữa, ngay cả theo EN 12845 thì Commissioning (19) hay Third party inspection (20) cũng chỉ test trên hệ thống nói chung, không liên quan đến sprinkler!
ha ha ha
A Mèo nghe chưa
VN đang làm nhiều hơn yêu cầu đó, có ai hạnh phúc bằng người Việt, bớt chửi loạn xị đi
 
Hạng B2
28/12/09
472
2.654
93
Tp Hồ Chí Minh
ha ha ha
A Mèo nghe chưa
VN đang làm nhiều hơn yêu cầu đó, có ai hạnh phúc bằng người Việt, bớt chửi loạn xị đi
Nhưng ngon nhất là không yêu cầu một số lượng sprinkler đủ lớn cho hết vòng đời của sprinkler để cho thay thế do hư hỏng cũng như đủ dùng cho các test, và còn phải bảo quản đúng cách nữa.
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.067
81.227
113
Nhưng ngon nhất là không yêu cầu một số lượng sprinkler đủ lớn cho hết vòng đời của sprinkler để cho thay thế do hư hỏng cũng như đủ dùng cho các test, và còn phải bảo quản đúng cách nữa.
em thiết kế thì có yêu cầu anh :)
 
Hạng B2
11/7/18
115
3.132
84
ha ha ha
A Mèo nghe chưa
VN đang làm nhiều hơn yêu cầu đó, có ai hạnh phúc bằng người Việt, bớt chửi loạn xị đi


Anh đang nói về..LÝ THUYẾT..thì rất đúng..!

anh bít Wilton nhà anh đang xài đầu Sprinkler hiệu gì chưa ,chất lượng dư nào mà đã vội mừng..?

Luật,TCVN thì nghe có vẻ thôm tho..nhưng hành luật ..thực tế diễn ra sao thì sao hả anh?

ai có thể kiểm tra chéo độc lập..đối với CS PCCC..hay chỉ chính họ mà thôi.?.cấp cao kiểm cấp thấp chứ không phải bên thứ 3..?..đa số công trình ở VN..? Không tính 1 số dự án có vốn liên quan FDI..hàng tay to..?
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.067
81.227
113
Anh đang nói về..LÝ THUYẾT..thì rất đúng..!

anh bít Wilton nhà anh đang xài đầu Sprinkler hiệu gì chưa ,chất lượng dư nào mà đã vội mừng..?

Luật,TCVN thì nghe có vẻ thôm tho..nhưng hành luật ..thực tế diễn ra sao thì sao hả anh?

ai có thể kiểm tra chéo độc lập..đối với CS PCCC..hay chỉ chính họ mà thôi.?.cấp cao kiểm cấp thấp chứ không phải bên thứ 3..?..đa số công trình ở VN..? Không tính 1 số dự án có vốn liên quan FDI..hàng tay to..?
Meobo toàn nói chuyện lý thuyết
anh có biết mục đích đốt/chọt bể sprinkler là để làm gì ko?
 
  • Like
Reactions: rockway_boy
Hạng B2
25/2/19
362
4.449
156
41
thông cảm
Mèo chưa đi học khóa 6 tháng về PCCC để hành nghề PCCC
vụ này Mèo chỉ meobo khoe khoang kiến thức lởm thôi

View attachment 2075883
Đây là chứng nhận đã tham gia bồi dưỡng kiến thức PCCC dành cho Người đại diện pháp nhân doanh nghiệp chứ ko phải CCHN PCCC. Đúng ko anh Tuộc?
 
  • Like
Reactions: btpaul
Hạng B2
24/2/07
134
210
43
Hóng 10 trang chưa có kết quả là có hay không và làm như thế nào.
Bác nào có hình ảnh thực tế cho em xin để hiểu thêm với.