Hóng và cảm ơn anh. Mặc dù em ko mần MEPGiờ muốn test hệ thống thì lại áp dụng NFPA 13! Bộ này có 2 cuốn
sau món NFPA tôi sẽ dẫn qua hệ ISO và EN! hì hì.
- NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems, khoảng 500 trang và
- NFPA 13 handbook - Automatic Sprinkler Systems Handbook, khoảng 1400 trang
e xem lại NFPA25 thì có phần Inspection cho Sprinkler on site rồi, và ko yêu cầu chọt bể hay đốt cho phunĐúng rồi chương 25, chủ yếu là test áp lực có các bộ phân đã lắp đặt, riêng spinkler thì áp dụng NFPA 25.
còn phần Testing cho sprinkler thì kêu gửi sample về Lab để test, ko yêu cầu chọt bể hay đốt cho phun in situ
thì đã nói lắp rồi, đâu có test nữa, ngay cả theo EN 12845 thì Commissioning (19) hay Third party inspection (20) cũng chỉ test trên hệ thống nói chung, không liên quan đến sprinkler!e xem lại NFPA25 thì có phần Inspection cho Sprinkler on site rồi, và ko yêu cầu chọt bể hay đốt cho phun
còn phần Testing cho sprinkler thì kêu gửi sample về Lab để test, ko yêu cầu chọt bể hay đốt cho phun in situ
ha ha hathì đã nói lắp rồi, đâu có test nữa, ngay cả theo EN 12845 thì Commissioning (19) hay Third party inspection (20) cũng chỉ test trên hệ thống nói chung, không liên quan đến sprinkler!
A Mèo nghe chưa
VN đang làm nhiều hơn yêu cầu đó, có ai hạnh phúc bằng người Việt, bớt chửi loạn xị đi
Nhưng ngon nhất là không yêu cầu một số lượng sprinkler đủ lớn cho hết vòng đời của sprinkler để cho thay thế do hư hỏng cũng như đủ dùng cho các test, và còn phải bảo quản đúng cách nữa.ha ha ha
A Mèo nghe chưa
VN đang làm nhiều hơn yêu cầu đó, có ai hạnh phúc bằng người Việt, bớt chửi loạn xị đi
em thiết kế thì có yêu cầu anhNhưng ngon nhất là không yêu cầu một số lượng sprinkler đủ lớn cho hết vòng đời của sprinkler để cho thay thế do hư hỏng cũng như đủ dùng cho các test, và còn phải bảo quản đúng cách nữa.
ha ha ha
A Mèo nghe chưa
VN đang làm nhiều hơn yêu cầu đó, có ai hạnh phúc bằng người Việt, bớt chửi loạn xị đi
Anh đang nói về..LÝ THUYẾT..thì rất đúng..!
anh bít Wilton nhà anh đang xài đầu Sprinkler hiệu gì chưa ,chất lượng dư nào mà đã vội mừng..?
Luật,TCVN thì nghe có vẻ thôm tho..nhưng hành luật ..thực tế diễn ra sao thì sao hả anh?
ai có thể kiểm tra chéo độc lập..đối với CS PCCC..hay chỉ chính họ mà thôi.?.cấp cao kiểm cấp thấp chứ không phải bên thứ 3..?..đa số công trình ở VN..? Không tính 1 số dự án có vốn liên quan FDI..hàng tay to..?
Meobo toàn nói chuyện lý thuyếtAnh đang nói về..LÝ THUYẾT..thì rất đúng..!
anh bít Wilton nhà anh đang xài đầu Sprinkler hiệu gì chưa ,chất lượng dư nào mà đã vội mừng..?
Luật,TCVN thì nghe có vẻ thôm tho..nhưng hành luật ..thực tế diễn ra sao thì sao hả anh?
ai có thể kiểm tra chéo độc lập..đối với CS PCCC..hay chỉ chính họ mà thôi.?.cấp cao kiểm cấp thấp chứ không phải bên thứ 3..?..đa số công trình ở VN..? Không tính 1 số dự án có vốn liên quan FDI..hàng tay to..?
anh có biết mục đích đốt/chọt bể sprinkler là để làm gì ko?
Đây là chứng nhận đã tham gia bồi dưỡng kiến thức PCCC dành cho Người đại diện pháp nhân doanh nghiệp chứ ko phải CCHN PCCC. Đúng ko anh Tuộc?thông cảm
Mèo chưa đi học khóa 6 tháng về PCCC để hành nghề PCCC
vụ này Mèo chỉ meobo khoe khoang kiến thức lởm thôi
View attachment 2075883
Hóng 10 trang chưa có kết quả là có hay không và làm như thế nào.
Bác nào có hình ảnh thực tế cho em xin để hiểu thêm với.
Bác nào có hình ảnh thực tế cho em xin để hiểu thêm với.