tầng hầm các kv chức năng xe chạy, đậu xe, loading, lối hành lang đi bộ, phòng kthuat chỗ nào đầu spk gắn hướng xuống nếu kg có đóng trần anh? Vì tòa nhà chỗ em làm em thấy toàn hướng lên dưới hầm ah.mình từng vào vài chung cư
thấy dưới tầng hầm họ gắn họng phun nước quay lên trên
chả biết do thiết kế hay do thi công
thường bản vẽ chỉ vẽ vị trí lắp đặt trên mặt phẳng không có gì cả, và một hình minh họa cách lắp
nhưng thực tế nhiều vị trí lắp nằm kế đà bê tông, gắn họng chỉa lên thì làm sao phun nước
Thế thì lúc vẽ SD anh phải phối hợp các bộ môn để biết nó vướng hay kg vướng, khi triển khai SD mà chưa phát hiện vướng thì khi anh thi công nếu thấy vướng thì anh báo tvgs & tvtk để xin điều chỉnh hợp lý kỹ thuật & cost.mình là dân công trường chiên nghịp
Còn anh kg điều chỉnh mà cứ thi công như đúng bv SD phê duyệt, thì khi tvgs nghiệm thu lắp đặt hoặc cspccc phát hiện vị trí lắp đầu phun sai tc ngành thì buộc anh phải dời. Mà thường thì chỉ comment yêu cầu dời mấy vị trí đập vô mắt thiên hạ hoặc các kv có nguy cơ cháy thôi, chứ góc khuất hoặc sát tường rồi thì vui vẻ đi, anh em site mà. Chi phí phát sinh cho việc di dời anh cứ ngồi bàn lại với tvtk & cđt. Mà em nghe nói, khi duyệt SD họ thường comment ràng buộc trách nhiệm nhà thầu kinh lắm, anh chạy đường nào cũng kg thoát đc đâu.
Vui vẻ nhau cho xong việc còn kịp lấy giấy đồng ý nghiệm thu pccc là các bên cùng khỏe