Đã tháo phần này ra cách ly khi test
Vậy sau CB vẫn là 220V ? Từ CB dây dẫn lên tới bộn nguồn 220/12 + Bơm 12V ?
nếu đúng vậy thì dây của anh bị hở/chập rồi.
 
Hạng B2
29/3/14
166
207
43
Long Thành-Đồng Nai
E đã gắn lại cái cb2 vào vị trí cũ, chuyển con cb schnider mới mua vào vị trí công tắc máy bơm. Vẫn nhảy CB (chưa ghim điện máy bơm)
Kết luận: do dây bị rò đâu đó. Nhưng sợi dây đc bọc vào đường ống điện khá cứng, có chuột bọ gì cắn đâu mà bị rò nhỉ???
Teho em nghĩ Bác kiểm tra lại các vị trí đấu nối,thợ nó đi ẩu lắm lâu này dòng điện chạy trong dây dẫn làm dây nóng lên,chỗ nối nào không kỹ sẽ sinh ra hiện tượng rò điện và khi Bác on CB lên CB nhảy thôi cần gì chuột bọ cắn...
 
Hạng B2
21/10/06
337
27.956
93
Lưu ý an toàn điện khi tháo chọt nghen
Cái CB hư thì khi off chưa chắc là nó đã off. Nên trước khi thọc tay vào thì luôn đảm bảo
  1. Khô ráo
  2. Đứng trên vật cách điện
  3. Đưa bút thử điện vào thử trước - do chắc ko có đồng hồ
CB bị nhảy, cách khắc phục
 
Hạng B2
16/12/10
197
8.481
93
Lưu ý an toàn điện khi tháo chọt nghen
Cái CB hư thì khi off chưa chắc là nó đã off. Nên trước khi thọc tay vào thì luôn đảm bảo
  1. Khô ráo
  2. Đứng trên vật cách điện
  3. Đưa bút thử điện vào thử trước - do chắc ko có đồng hồ
View attachment 2053196
Nếu xác định dây âm tường bị rò điện thì chuyển bộ nguồn 220/24V lên ngay sau CB, chỉnh đ/a lên khoảng 28-30V xài chắc ổn, đỡ phải đi dây mới.
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng D
12/3/11
1.605
67.731
113
Tiền Giang, gò công
E đã gắn lại cái cb2 vào vị trí cũ, chuyển con cb schnider mới mua vào vị trí công tắc máy bơm. Vẫn nhảy CB (chưa ghim điện máy bơm)
Kết luận: do dây bị rò đâu đó. Nhưng sợi dây đc bọc vào đường ống điện khá cứng, có chuột bọ gì cắn đâu mà bị rò nhỉ???
Chắc bị nứt , lún đà, cột gì đó, nó xé ống, đứt dây .
Xưa em làm ống inox đừng kính 1m, dày 12 ly, xuyên qua đáy của 2 cái hồ 100.000m3, sau khi vô nước thì 1 hồ bị lún nhiều hơn, nó xé ống inox như mình ngắt cọng rau muống vậy thôi à . nên dây điện âm tường thì chừng 10 năm bắt đầu có sự cố là bình thường . mưa dai dẳng cả ngày thì 1 vài hôm nữa sẽ có chuyện thôi .
 
  • Like
Reactions: tuando
Tomb Raider
29/6/17
1.966
42.093
113
Giờ có phương án này. Có cái biến áp 220-110V dùng cho máy lạnh nội địa Nhật đang ở ngoài như hình.
CB bị nhảy, cách khắc phục

Em câu thêm dây ở đầu ra 110V lên sân thượng rồi nối với CB snider mới, sau đó nối tiếp vào cái biến áp convert ra DC 24V -> máy bơm DC.
Có cần gắn thêm CB chống giật ko? Nếu cần thì gắn ở bước nào?
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.937
18.796
113
Sài Gòn - HCM
E đã gắn lại cái cb2 vào vị trí cũ, chuyển con cb schnider mới mua vào vị trí công tắc máy bơm. Vẫn nhảy CB (chưa ghim điện máy bơm)
Kết luận: do dây bị rò đâu đó. Nhưng sợi dây đc bọc vào đường ống điện khá cứng, có chuột bọ gì cắn đâu mà bị rò nhỉ???
Dây đi âm tường, sàn mà bị ẩm hoặc nước xâm nhập thì tèo.
Thuê thợ nó làm cho, thời gian đấy dùng để mà chém gió.
Đúng là vãi mod
 
Hạng C
3/9/14
740
22.301
103
40
Nghĩa là giờ em thay đầu ra CB2 (máy bơm) bằng cái quạt chẳng hạn, rồi bật CB lên test thử xem có phải là do CB bị hư ko hả anh?
cái cb rò dòng kia cùi bắp quá. mua chotot hay đi xin cnler. :D
kêu @thanhluan117 lựa cho con mitshusita cho ra thằng người :D