Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn
- Ở công tắc số 2, nó được cấp vào 2 sợi sẽ dễ gây nhầm lẫn đó là dây của phụ tải. Đồng thời khi xử lý tại tủ phân phối ( dưới chân MCB) người thợ luôn nghĩ rằng tách 1 sợi ra thì công tắc kia đã hết điện. Thêm vào đó, nó thuộc pha số 1 ( đánh dấu thứ tự trên 3pha)
Thông thường, không ai gia tăng tiết diện dây bằng cách đưa 2 sợi như vậy.
- Ở công tắc số 1. Nó được cấp bởi pha số 2.
Như vậy, tại ổ này nó được dùng chung N. Nếu mất N cũng toi mà nếu quá trình xử lý có sơ sót thì điện áp ở đây luôn là 380 không phải 220V theo thông lệ
Nhìn chung, nó cực kỳ nguy hiểm đối với gia chủ và những nhân viên thiếu kinh nghiệm và đôi khi là không cẩn trọng và phá vỡ nguyên tắc về thi công lắp đặt thiết bị gia dụng
Chắc chắn điều này không có trong quy tắc về An toàn điện năng và quản lý kỹ thuật
Dạ không.zeta.vn nói:Cái vụ 2 công tắc ý bác Fil là dễ chập điện/đoản mạch?
- Ở công tắc số 2, nó được cấp vào 2 sợi sẽ dễ gây nhầm lẫn đó là dây của phụ tải. Đồng thời khi xử lý tại tủ phân phối ( dưới chân MCB) người thợ luôn nghĩ rằng tách 1 sợi ra thì công tắc kia đã hết điện. Thêm vào đó, nó thuộc pha số 1 ( đánh dấu thứ tự trên 3pha)
Thông thường, không ai gia tăng tiết diện dây bằng cách đưa 2 sợi như vậy.
- Ở công tắc số 1. Nó được cấp bởi pha số 2.
Như vậy, tại ổ này nó được dùng chung N. Nếu mất N cũng toi mà nếu quá trình xử lý có sơ sót thì điện áp ở đây luôn là 380 không phải 220V theo thông lệ
Nhìn chung, nó cực kỳ nguy hiểm đối với gia chủ và những nhân viên thiếu kinh nghiệm và đôi khi là không cẩn trọng và phá vỡ nguyên tắc về thi công lắp đặt thiết bị gia dụng
Chắc chắn điều này không có trong quy tắc về An toàn điện năng và quản lý kỹ thuật