Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

zeta.vn nói:
Cái vụ 2 công tắc ý bác Fil là dễ chập điện/đoản mạch?
Dạ không.
- Ở công tắc số 2, nó được cấp vào 2 sợi sẽ dễ gây nhầm lẫn đó là dây của phụ tải. Đồng thời khi xử lý tại tủ phân phối ( dưới chân MCB) người thợ luôn nghĩ rằng tách 1 sợi ra thì công tắc kia đã hết điện. Thêm vào đó, nó thuộc pha số 1 ( đánh dấu thứ tự trên 3pha)
Thông thường, không ai gia tăng tiết diện dây bằng cách đưa 2 sợi như vậy.
- Ở công tắc số 1. Nó được cấp bởi pha số 2.
Như vậy, tại ổ này nó được dùng chung N. Nếu mất N cũng toi mà nếu quá trình xử lý có sơ sót thì điện áp ở đây luôn là 380 không phải 220V theo thông lệ
Nhìn chung, nó cực kỳ nguy hiểm đối với gia chủ và những nhân viên thiếu kinh nghiệm và đôi khi là không cẩn trọng và phá vỡ nguyên tắc về thi công lắp đặt thiết bị gia dụng
Chắc chắn điều này không có trong quy tắc về An toàn điện năng và quản lý kỹ thuật
 
Hạng B2
8/11/11
141
6
0
51
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Dạ không.
- Ở công tắc số 2, nó được cấp vào 2 sợi sẽ dễ gây nhầm lẫn đó là dây của phụ tải. Đồng thời khi xử lý tại tủ phân phối ( dưới chân MCB) người thợ luôn nghĩ rằng tách 1 sợi ra thì công tắc kia đã hết điện. Thêm vào đó, nó thuộc pha số 1 ( đánh dấu thứ tự trên 3pha)
Thông thường, không ai gia tăng tiết diện dây bằng cách đưa 2 sợi như vậy.
- Ở công tắc số 1. Nó được cấp bởi pha số 2.
Như vậy, tại ổ này nó được dùng chung N. Nếu mất N cũng toi mà nếu quá trình xử lý có sơ sót thì điện áp ở đây luôn là 380 không phải 220V theo thông lệ
Nhìn chung, nó cực kỳ nguy hiểm đối với gia chủ và những nhân viên thiếu kinh nghiệm và đôi khi là không cẩn trọng và phá vỡ nguyên tắc về thi công lắp đặt thiết bị gia dụng
Chắc chắn điều này không có trong quy tắc về An toàn điện năng và quản lý kỹ thuật

[/quote]


Về vụ tăng tiết diện dây thì e nghĩ ko phải vì nếu tăng thì phải tăng cả dây đến và đi (dây đỏ). Em nghĩ có khả năng là câu chuyền lấy điện cấp cho chỗ khác. Mà như vậy thì sẽ có chuyện lấy N lung tung ở đâu đó.

Còn việc đi 2 pha R & Y tại 2 ctắc trên cùng 1 mặt theo e ko phải vđề NẾU kỹ thuật label dây chính xác. theo em thấy thì trên mặt nạ ctắc có label nhưng chỉ là L6 & L7 ko có ký hiệu pha. Còn dưới MCB thì phải có vòng số đánh dấu line & pha. Việc dùng chung 1 mặt cho 2 ctắc khác pha có thể vì bố trí lắp đặt vị trí ctắc thi chỉ 1 chỗ nhưng đồng thời phải chia toàn bộ đèn cho đồng tải trên 3 pha.

Em trao đổi chân thành, mong nhận được phản hồi của bác.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn



Về vụ tăng tiết diện dây thì e nghĩ ko phải vì nếu tăng thì phải tăng cả dây đến và đi (dây đỏ). Em nghĩ có khả năng là câu chuyền lấy điện cấp cho chỗ khác. Mà như vậy thì sẽ có chuyện lấy N lung tung ở đâu đó.

Còn việc đi 2 pha R & Y tại 2 ctắc trên cùng 1 mặt theo e ko phải vđề NẾU kỹ thuật label dây chính xác. theo em thấy thì trên mặt nạ ctắc có label nhưng chỉ là L6 & L7 ko có ký hiệu pha (1). Còn (2)dưới MCB thì phải có vòng số đánh dấu line & pha. Việc dùng chung 1 mặt cho 2 ctắc khác pha có thể vì bố trí lắp đặt vị trí ctắc thi chỉ 1 chỗ nhưng đồng thời phải chia toàn bộ đèn cho đồng tải trên 3 pha.
Em trao đổi chân thành, mong nhận được phản hồi của bác.
[/quote]
Bác nhận định đúng rồi đấy ạ.
1, Nó hoàn toàn không đánh dấu trên mặt nạ
2, Dưới MC cũng không có vòng line
Như em đã nói, nó rất nguy hiểm nếu chúng ta sơ sót trong thao tác/sửa chữa và chắc chắn hệ điều khiển này mượn N để dùng cho R&Y. Như vậy em hẻm chơi vì các tiếp xúc này luôn tiềm ẩn rủi ro vì đa phần mấy bố thi công thường làm tắt, nối N trên đường trục chứ chẳng bao giờ mang về box hoặc tủ điều khiển cả.
 
Hạng B2
8/11/11
141
6
0
51
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Nếu đúng như bác nói thì quả nguy hiểm thật. Làm công việc điện đóm này mà khinh suất là hậu quả khôn lường
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Khổ vậy đấy. Nhiều khi những cái sai, cái nguy hiểm hiển diện ngay trước mắt mình. Nhưng nói ra thì chúng chửi là lắm chuyện
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Một số Bác hỏi : Làm sân vườn trên tầng thượng có khó không?
Không khó nhưng rất tốn kém và đòi hỏi nhiều thứ. Từ vật liệu, thi công và tay nghề của nhà thầu
Dù có lót Bitum và làm nhiều bước để ngăn chặn, nhưng việc thấm dột vẫn có thể xảy ra
Chỉ cần một vết nứt này, cũng có nguy cơ chứa đựng nhiều rủi ro mặc dù tấm bitum đã được kéo dán lên 600 so với sàn. Nứt vẫn nứt
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn

Muốn biết kết quả tốt hay xấu thì ít nhất nó phải được kiểm chứng qua tối thiểu 8 tháng sử dụng
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn



 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Quạt hút công nghiệp luôn luôn có khớp nối mềm để chống rung, chống ồn.
Phải quan tâm đến cái vặt này vì nó phụ thuộc rất nhiều vào khoảng cách khớp nối, chất liệu, công suất quạt/lưu lượng gió. Nếu không muốn nó bị ....bịt mũi như vầy
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn
Forum

Hoặc rách bung toang hoác như vầy bởi lưu lượng gió vượt mức chịu đựng của nó
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn

Vì là...nghiệp dư nên cũng ráng phải hoàn tất
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn

Chắc là ổn thôi
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn