Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
dò từng hộp đấu nối thôi , mà sao đứt dc ta? chạm nhảy cb thì đúng hơn , hoặc đứt cầu chì
 
Tập Lái
22/3/13
19
1.010
155
34
@F.A cũng có thể là ban đầu người ta thiết kế dây chịu tải hơi kém nên nóng dây mục dây.. hoặc chuột, kiến cắn dây.. giải pháp là đi dây lại nhưng không đập chung cư, đục đẽo đi âm dây cho đẹp, còn không thì nẹp dây trên tường..
 
Ve Chai SG
6/7/09
700
39.457
93
HCM
Từ thời ông Thiệu thì bó tay..mà như vậy,nhà cũng thấm,sơn sùi,tróc...tùm lum rồi.tiếc gì mà không sửa? em tưởng mới xây chừng 10 năm trở lại thì nó sẽ có mấy cái hộp nối..truy ra từ mấy cái này thôi.

sửa làm mới đi bác ui..mí cái này cũ quá rồi..mà mí cc dư này toàn vị trí ngon,tiền giải tỏa đền bù có khi được 1 căn mới tinh khu trung tâm đó..hí hí..
 
PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
14.523
93
Moá điện chập nhảy CB thì ảnh nối thẳng lại cho khỏi nhảy. Hèn chi chung cư cháy quài.