Ve Chai SG
6/7/09
700
40.540
93
HCM
Mấy cái này..cỡ cty tư vấn TK tầm khá trở lên là biết mà.

Anh Tuộc chắc nắm rõ vụ này.
 
Hạng B1
8/6/14
75
227
33
Em nó còn đòi vật liệu phải có FM approvals,
Bọn cđt đúng là lắm chuyện!


CĐT nói cái này theo yêu cầu của bên bảo hiểm, nếu thỏa 1 trong những yêu cầu mà họ đưa ra thì phí bảo hiểm sẽ thấp.
Anh chắc biết nhiều, hóng anh chia sẻ thêm.
 
Hạng B1
8/6/14
75
227
33
Tiên nào, của ấy..

Lo rì, báo giá cao lên cho phù hợp tiêu chuẩn.khó mấy cũng tìm ra, vấn đề đầu tiên là quan trọng thôi.
Các thiết bị thì nhà cung cấp đã cho em giá. Vấn đề em băn khoăn là ngoài các thiết bị như bơm, van, vòi, ... ra thì còn yêu cầu gì nữa không?
 
Hạng B2
8/2/18
464
12.460
93
Sài Gòn
Các thiết bị thì nhà cung cấp đã cho em giá. Vấn đề em băn khoăn là ngoài các thiết bị như bơm, van, vòi, ... ra thì còn yêu cầu gì nữa không?
Khó quá bác yêu cầu nó mua vật tư , mình thi công.

UL/FM Certified . Đầu tiên là tiêu chuẩn thiết kế, tiếp theo là các thiết bị bơm, van, ống ... đều phải được UL/FM chứng nhận.

Chỉ sợ trong quá trình lắp đặt, gia công phải theo process của tiêu chuẩn của họ để release
Hệ thống PCCC đạt FM
 
Hạng C
13/11/13
517
1.162
93
Em nó còn đòi vật liệu phải có FM approvals,
Bọn cđt đúng là lắm chuyện!
View attachment 2127104
Cái này yêu cầu không những các thiết bị lắp đặt phải có FM âpprove và UL líted mà còn đòi thi công theo chuẩn FM/UL để cả hệ thống được chứng minh thi công theo FM/UL
Nó được chứng minh bằng tính toán thuỷ lực cho hệ bơm, hệ xả khí sao cho đảm bảo thời gian xả khí để đạt nồng độ TK theo NFPA, đồng thời chứng minh thi công thực tế giống hệt mô hình 3D được dùng để tính xả khí.
hệ báo cháy xả khí phải được thi công đúng chuẩn Class A ưiring, Cross Zone detection, tiếp địa và chống set lan truyền đúng chuẩn, cả line nguồn lẫn line tín hiệu..
cả hệ báo và hệ xả khí phải được thiết kế với các phương tiện sàfety và cảnh báo không đạt chuẩn, ví dụ cụm van đầu bình bắt buộc phải có đồng hồ áp suat, van solenoid cắt khẩn cấp xả khi từng bình ( để giảm giá thành, nhiều nơi chốn những mục này) .....
Nên trốn phần kết nối mấy tính để điều khiển và giám sát báo cháy, xả khí vì yêu cầu phẩi có hảrdware và software cùng phải có UL/FM rất đắt, 1 bộ đầy đủ máy PC và phần mềm có UL/FM giá 20k USD là chuyện thường..
Các kỹ sư, chuyên gia hiểu rõ và tính toán được việc thi công theo chuẩn UL/FM không nhiều, anh có thể tham khảo thêm ý kiến anh Duy Cang..số phone 0914734006, các anh tư vấn TK vẫn thường phải nhờ anh này tư vấn về TK theo chuẩn UL/FM