Cúp cái cầu dao xuống, bật lên lại thấy bình thường.
Bấm cancel 5 giây , remote hiện 00, lần lượt bấm tiếp, khi nào có beep , mã lỗi hiện trên remote.
Mình ngắt thử cầu dao vài phút trước , bật lên lại thì máy chạy bình thường và lạnh trở lại
Cám ơn các Bác.
Cách dò lỗi lưu để dùng dần.
 
  • Like
Reactions: dcv
Hạng B1
21/7/18
52
3.179
47
Mình ngắt thử cầu dao vài phút trước , bật lên lại thì máy chạy bình thường và lạnh trở lại
Cám ơn các Bác.
Cách dò lỗi lưu để dùng dần.
M xài cũng bị v, nhấn nút powerful là đèn chớp
 
  • Like
Reactions: saigon39
Hạng B2
27/1/12
419
4.355
93
Cái Daikin 1.5hp ở nhà mình bị y chang. Cúp CB rồi bật lại thì chạy bình thường. Hầu như ngày nào cũng vậy.
mấy cái 1hp cũng của Daikin thì không bị
 
Hạng D
9/1/06
2.624
13.283
113
HCM
Nó bị cái board điều khiển ngoài cục nóng. Phải sửa chứ nó cứ bị hoài. Muốn chạy phải tắt mở CB cực khó chịu. Lúc trước con Daikin inverter mình cũng bị y chang vậy, sửa lại board hết 600K chạy đến giờ hơn 1 năm ko thấy bị lại.
 