Các bác cho e hỏi hầm phân thiết kế vầy có đúng ko?
E ko thấy nó thiêt kế ống thông hơi!! Ống thông hơi làm phi bao nhiêu thì hợp lý các bác?
Với hiện tại thợ xây chỉ tô mặt trong mà ko tô mặt ngoài, vậy có dc ko?
Hiện tại nước chả biêt ở đâu mà cứ lỏm bỏm tràn bên dưới, cao khoảng 30cm tính từ đáy hầm, bữa giờ thợ xây phải vừa rút nước vừa xây, tình trạng ngâm nước này e sợ ko đảm bảo.
Mong các bác tư vấn giúp e.
zbuC9e.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
23/8/08
3.184
1.899
113
45
bác hỏi bên thiết kế nói họ giải thích:
- Ống thông hơi: thoát ra ở chỗ nào; nếu họ nói tích hợp ống thoát phân thì hỏi khi nước như piston dồn trong ống thoát phân xuống thì hơi nó đi đâu? Nên có ống riêng tránh ảnh hưởng các lầu.
- Hầm này xây ở đâu, khi đầy hút thế nào?
- Cung cấp thuyết minh tính toán (ngày trước xây nhà em em tự thiết kế & tính toán lấy; bên điện nước họ không có kiến thức đầy đủ chỉ làm hết sức sơ sài; nó có thời gian lưu, số người ở, khoảng không cần thiết, ...).
Ngoài ra bể phốt sau khi xây xong nên có chống thấm thoát nước; nó rò hết nước thì cũng mất tác dụng.
Bể phốt nhà em xây xong lúc đầu bị rò 20 lít nước / ngày.
 
Hạng B1
22/5/16
92
5.359
103
bác hỏi bên thiết kế nói họ giải thích:
- Ống thông hơi: thoát ra ở chỗ nào; nếu họ nói tích hợp ống thoát phân thì hỏi khi nước như piston dồn trong ống thoát phân xuống thì hơi nó đi đâu? Nên có ống riêng tránh ảnh hưởng các lầu.
- Hầm này xây ở đâu, khi đầy hút thế nào?
- Cung cấp thuyết minh tính toán (ngày trước xây nhà em em tự thiết kế & tính toán lấy; bên điện nước họ không có kiến thức đầy đủ chỉ làm hết sức sơ sài; nó có thời gian lưu, số người ở, khoảng không cần thiết, ...).
Ngoài ra bể phốt sau khi xây xong nên có chống thấm thoát nước; nó rò hết nước thì cũng mất tác dụng.
Bể phốt nhà em xây xong lúc đầu bị rò 20 lít nước / ngày.
Ống thông hơi mình đi phi bao nhiêu thì hợp lý bác?
Còn ống chờ để hút khi đầy bác nói rõ hơn dc ko? E đi phi bao nhiêu, thông từ vị trí nào của ngăn chứa?
Vậy la giờ xây xog thi e cho nước vào rồi tham dò xem có rò rỉ nuoc ko dung ko bác?
 
O2 confirmed
Hạng B1
5/9/06
85
458
53
Với nhà của bác theo em có ít nhất 4 loại ống thông hơi cho hệ thống thoát nước thải:
- Ống thông hơi cho hầm phân theo em >= D60 (nhà em làm D42 nhưng em nghĩ càng lớn càng tốt - nếu có thể)
- Thông hơi cho các hố ga tầng trệt >=D42
- Thông hơi cho các ống thoát phân vào hầm phân >=D42
- Thông hơi cho các ống thoát nước sàn, bếp >=D42

Các ống này không được gộp chung.

Hầm phân & hố ga nên chống thấm tránh hoàn toàn việc thoát nước sẽ gây ô nhiễm & gây mùi

Ngoài ra bác nên gắn siphon cho các phễu thu nước sàn & các quạt hút gió cho nhà vệ sinh. Quạt hút gió càng gần vị trí bồn cầu càng tốt.

Các ống dẫn phân vào hầm cầu phải ngập trong nước hầm cầu ít nhất 25cm.

Các ống dẫn nước thải vào hố ga cũng phải ngập trong nước.

Đây là những thứ em đã làm cho nhà mình.

Vài dòng.
 
  • Like
Reactions: Nagayashi
Hạng B1
22/5/16
92
5.359
103
Với nhà của bác theo em có ít nhất 4 loại ống thông hơi cho hệ thống thoát nước thải:
- Ống thông hơi cho hầm phân theo em >= D60 (nhà em làm D42 nhưng em nghĩ càng lớn càng tốt - nếu có thể)
- Thông hơi cho các hố ga tầng trệt >=D42
- Thông hơi cho các ống thoát phân vào hầm phân >=D42
- Thông hơi cho các ống thoát nước sàn, bếp >=D42

Các ống này không được gộp chung.

Hầm phân & hố ga nên chống thấm tránh hoàn toàn việc thoát nước sẽ gây ô nhiễm & gây mùi

Ngoài ra bác nên gắn siphon cho các phễu thu nước sàn & các quạt hút gió cho nhà vệ sinh. Quạt hút gió càng gần vị trí bồn cầu càng tốt.

Các ống dẫn phân vào hầm cầu phải ngập trong nước hầm cầu ít nhất 25cm.

Các ống dẫn nước thải vào hố ga cũng phải ngập trong nước.

Đây là những thứ em đã làm cho nhà mình.

Vài dòng.
Bác cho e hỏi đôi điều:
0. Bác có để ống chờ cho hầm chưa để sau này hút hầm cầu ko? Nếu có thì bác đi ống bao nhiu và chờ như thế nào?
1. Hầm chứa bác làm ống thông hơi d42 khi dội phân bác thấy nó đi trơn tru ko ạ?
2. Quạt hút e đang ko biết cho nó hút lên trần hay đi ống cho xả ra ngoài bác? Nếu hút lên trần thạch cao rồi ứ ở đó thì về lâu dài cũng ko tốt. Nếu xả ra ngoài thì ống đi khá dài, quạt hút/đẩy ko nổi. Như nhà bác thì làm cách nào?
 
O2 confirmed
Hạng B1
5/9/06
85
458
53
0. Trên nắp ngăn chứa, em có chờ ống D168 xuyên nắp bên trên bịt bằng nắp che D168 không có keo rồi rải cát xung quanh & lát gạch lên trên. Đánh dấu viên gạch đó

1. Nói chung tới hiện nay là 3 năm không có vấn đề gì. (vì chỉ dùng trong gia đình)

2. Phải thải xả ra ngoài chứ. Chứ thổi lên trần không có tác dụng gì. Em đặt ống D114 dọc theo ống gen vệ sinh. Tới mỗi WC có 1 T-cong nối vào, quạt em chọn loại của Panasonic chỉ thổi 1 chiều và có ống thoát.
 
Hạng B1
22/5/16
92
5.359
103
Thanks bác, bac cho e hỏi thêm, mục số 2, làm sao để nối đầu ra của quạt hút vào ống 114 bác? Nó có đầu nối chuyên dụng ko hay phải chế bác?

Với bác cho e hỏi:
- Thông hơi cho các ống thoát phân vào hầm phân >=D42
- Thông hơi cho các ống thoát nước sàn, bếp >=D42
"Các" nghĩa là sao bác? e tưởng chỉ 1 ống cho hầm phân, 1 ống cho hố ga chọt thẳng lên sân thượng thôi chứ?
 
O2 confirmed
Hạng B1
5/9/06
85
458
53
Ra ngoài mua ống nhựa mềm, một đầu nối vào ống thoát của quạt đầu còn lại nối vào ống 114

Mỗi một trục đứng thoát phân, hay trục thoát nước thải đều có ống thông hơi cho nó tương tự ống thông hơi cho ống cấp nước từ bồn nước xuống