Mình không biết vụ này ai đúng ai sai, vì không có chuyên môn lĩnh vực này. Ở văn phòng thì có người phụ trách mảng này, việc ai nấy làm.e thấy a Topten rành đủ nghề và thông thạo ngoại ngữ nhiều
Vậy theo bác có cần thiết hút chân không cho máy lạnh gia đình ?
Gạch máy cũMáy lạnh nhà tôi xài từ năm 2013 rồi nay có cần đổi máy hay nạp chân không gì không mấy anh
Chân không làm sao nạp anhMáy lạnh nhà tôi xài từ năm 2013 rồi nay có cần đổi máy hay nạp chân không gì không mấy anh
Tôi hết tiền đổi máy mới rồi anhGạch máy cũ
Hdsd có yêu cầu thì mình nghĩ chắc là cần . Nhưng thợ VN làm theo bản năng thôi . Với lại khg mấy người sử dụng biết về vde này . Và cũng chẳng mấy ai quan tâm do hồi h khg biết . Mình cũng khg ngoại lệ . H mới biết có vụ nàyMình không biết vụ này ai đúng ai sai, vì không có chuyên môn lĩnh vực này. Ở văn phòng thì có người phụ trách mảng này, việc ai nấy làm.
Vậy theo bác có cần thiết hút chân không cho máy lạnh gia đình ?
Tại ngu, tại lười hay tại gian ? Trong khi đó là khuyến cáo nằm trong phần kỹ thuật lắp đặt của các hãng ? Em đang vật nhau với cái máy lạnh và hết sức bực mình vì độ thiếu hiểu biết của thợ mình. Và em nghĩ anh @JerryMouse bán oan cái mái lạnh vì lỗi tương tự cmnr.
Anh phải hợp đồng ngay từ đầu, bây giờ nó là option chứ ko phải default, vậy thôi à
Ha ha biết khoá gas không? Biết phân biệt gas không? Nói thì dể á!Cậu tào lao quá, cậu có làm kỹ thuật ko mà phán như đúng rồi vậy?
Thớt nầy "cậu bác sĩ khối B bị đuổi việc" có phản ánh chính xác.
Tất cả các cơ sở lạnh cỡ trung đều có vacumm pump, ngày xưa chỉ độc hãng Robinair thì còn mắc 12 triệu/ cái, giờ hàng taiwan, korea, china đa dạng rẻ hơn cỡ 4 triệu là có cái ngon rồi.
Quy trình nầy mà thợ lười đem theo hay chủ ẩu thì khách chết.
Ở Miền Nam, khí hậu ẩm, ko hút chân không chỉ cần chút hơi nước đã đủ làm nghẹt 1/4 - 1/2 ti làm giảm lạnh.
Đừng nói R404 hay R 32, ngay R22 ko hút chân không mà đường ống nhiễm không khí hay tạp chất cũng giảm lạnh.
Với máy lạnh Inverter xài 404/ 32 hoạt động đòi hỏi gas tinh khiết và áp suất cao : bắt buộc phải rút chân không!
Thằng chủ/ thợ nào nói ko cần cứ cho một cái bốp vào mỏ!
Ko rút chân ko :xài máy một thời gian sẽ thấy hiện tượng ồn hơn bình thường, hao điện, giảm lạnh.
Ngày xưa mềnh thi công điện cho mấy cái tower Lê Duẩn, có đội X trúng hợp đồng phần B thi công lạnh phải làm lại! Đặc biệt anh N, trùm kinh nghiệm nhưng chỉ ẩu một cái là phải thay toàn bộ lốc Daikin (Saigon Star chỗ cậu Trừ bị nhiều nhứt), mở ra nước đọng đầy trong đó.
Cơ sở lớn như điện lạnh Trọng Tín hay Nhâm cũng từng thấm đòn vụ ẩu nầy nếu ko giám sát thợ cẩn thận.