Hạng F
9/8/09
6.390
72.537
113
TFC
xaydungquocgia.com
Mình cần tìm anh kỹ sư kết cấu tư vấn xây nhà.
Nhà 1 hầm, trệt, 2 lầu, 1 thượng, 1 tum. Mặt bằng khu dân cư quy hoạch thiết kế sẵn.

Giờ gia chủ muốn xây bỏ cột giữa nhà thì kết cấu vượt nhịp có phức tạp ko các anh. Ngang 7m 85.
Có anh đang tư vấn : 400 x 600, dầm 400x600 thì có vẻ to choáng nhà quá. Hóng ý kiến các anh CNL :D.

p/s :
Nguyên nhân bỏ cột để hầm nó rộng và thoáng. Dễ bố trí công năng các tầng.
Mình cần tìm anh kỹ sư để hoàn thiện lại hồ sơ luôn ah.

Bộ dầm - móng - cột cad :
http://www.mediafire.com/file/dutb1dmbex3domx/Mong_cot_dam.zip/file

mat-bang-dam-lau-1-chinh-lai.jpg


mat-bang-dam-ham-bo-cot.jpg


mat-bang-tang-ham-bo-cot.jpg
Ông nào tư vấn dầm 400x600 dữ thần vậy anh?
 
Diamond Hand
28/7/09
1.614
16.690
133
Ông nào tư vấn dầm 400x600 dữ thần vậy anh?
Mới đề xuất phương án thôi anh.
Nên thấy to quá nên lăn lăn và cân nhắc. Vậy nên lên đây nhờ các anh phán nó hợp lý chưa đấy.

Chính xác là căn này khu Cityland Riverside Q7, bên em thiết kế. Nhìn quen quá xá :D
Kinh, đúng rồi đó anh.
Thiết kế ô cầu thang chính lên các tầng nằm trên đầu đường vô hầm oto. Vậy nên ko thiết kế thang máy cặp thang xuống tầng hầm được. Hồi làm ngược lại thì cũng chả cần bỏ côt. :D
 
Diamond Hand
28/7/09
1.614
16.690
133
mấy việc này là bình thường của kc, ks dư sức làm, a chủ post thêm mb kiến trúc và mặt cắt nhà để chém phương án kc hợp lý và hiệu quả, siêng nữa thì mời e ly cafe, e bao chém hs cho nát bấy :eek:
Thanks bác, để mình cân nhắc lại phương án kiến trúc. :)
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Về lý thuyết, muốn bỏ cột:
- Thì dầm phải lớn hơn, nếu muốn giảm dầm nữa thì sàn phải dày lên...
- Các cột xung quanh phải to hơn.
Tất cả đều đi vào đó hết,...
Trường hợp Bác chủ: hoàn toàn làm được, tính đúng tính đủ; nhịp dưới 8m, tiết diện dầm có thể 450 xoay quanh như mấy bác trên đã nói; không vấn đề gì đâu với vật liệu tốt như hiện nay; Tuy nhiên, cột xung quanh nó phải to lên thôi.
 
Hạng D
13/1/11
2.424
38.119
113
Nhịp 8m thì dầm bao nhiêu bác.
Kẹt cái khu quy hoạch cao độ mỗi tầng fix rồi. Chứ xây thoải mái thì tầng cao, dầm dày. :D
Nhịp 8m thì dầm btct tối thiểu 600, nhà dân dụng thì vậy ok rồi
Nhà xưởng 11m dầm cũng có 400x900 thôi
 
  • Like
Reactions: DKmarket
Hạng D
18/7/11
1.010
5.522
113
Q7
-Nhịp này bỏ cột thì bác có thể yêu cầu Kỹ sư thiết kế tiêt diện 600x350(dầm bẹt). Bê tông mác 300, thép Ra=2700 kg/cm2 là được. Bê tông giờ rất rẻ, không cần tk tối ưu kc làm gì, sao cho sử dụng tốt là ok. Tôi thì không rãnh để vẽ cho bác, kỹ sư thì nhiều, bác phải tốn tiền thì người ta mói bỏ chất xám ra cho bác chứ.
Phương án này khả thi nè bác chủ, bê tông B22.5, chiều dày sàn 15cm, thì dầm bẹt có thể tính toán đến size 500x300, các cột trục A-C/3-4 (200x500) xoay dọc để đỡ hết dầm
 
  • Like
Reactions: DKmarket
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
-Nhịp này bỏ cột thì bác có thể yêu cầu Kỹ sư thiết kế tiêt diện 600x350(dầm bẹt). Bê tông mác 300, thép Ra=2700 kg/cm2 là được. Bê tông giờ rất rẻ, không cần tk tối ưu kc làm gì, sao cho sử dụng tốt là ok. Tôi thì không rãnh để vẽ cho bác, kỹ sư thì nhiều, bác phải tốn tiền thì người ta mói bỏ chất xám ra cho bác chứ.
ngang 600 vậy đúc cột 600x300 , cấy ghép cột?
 
Hạng B2
15/10/08
141
412
63
ngang 600 vậy đúc cột 600x300 , cấy ghép cột?
Không cần đâu anh Bá Hộ, dầm bẹt cột nhỏ hơn dầm là bình thường. Tóm lại anh chủ muốn chiều cao dầm tối đa là bao nhiêu?