Nên thông thường lắp điện nhà thì gắn MCCB là CB có bảo vệ nghẽn mạch.
Nếu nhà nào kỹ thì sẽ gắn thêm RCCB là CB bảo vệ khi có dòng rò. Để sài RCCB thì điện nhà phải có dây nối đất. Nếu nhà chỉ đi dây nóng + nguội thì RCCB sẽ không có tác dụng, lúc đó RCCB sẽ nhảy liên tục vì dây nguội vẫn có áp
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng F
5/3/05
8.716
76.890
113
đây
Chốt lại là anh thớt về xem toàn bộ cb, máy bơm, dây điện....cái nào anh từng mua dạng bãi, thanh lý, xin xỏ, đổi chác...thì ném mịe đi thay đồ mới, hết bệnh. Điện nhà vớ vỉn cỡ @Ẩn sĩ quận Sáu còn làm đc
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng D
3/1/12
1.497
22.766
133
Chốt lại là anh thớt về xem toàn bộ cb, máy bơm, dây điện....cái nào anh từng mua dạng bãi, thanh lý, xin xỏ, đổi chác...thì ném mịe đi thay đồ mới, hết bệnh. Điện nhà vớ vỉn cỡ @Ẩn sĩ quận Sáu còn làm đc
Chắc anh trừ việc mình xin con MCCB 250kVA dòng cắt 30kA ra
:3dcuoigif:
 
Hạng B2
21/11/13
237
5.318
93
Anh tbử chưa mà biết giật mạnh?
Vô tình bị rồi bác, không phải cố ý thử. Hiện tại nhà em ở vẫn phải dùng RCCB Merlin 30mA vì không tìm được 15mA. Nhưng nhà ngoài quê em sử dụng hàng bãi nội địa 15mA và bao năm chưa bị nhảy phát nào. Do dặn thằng bạn đi hệ thống điện rất kỹ, có cô lập từng khu vực để tìm ra thiết bị bị rò rất dễ dàng nếu bị
RCCB: CB dòng rò. Ko có bảo vệ quá tải ngắn mạch
RCBO: CB dòng rò + bảo vệ quá tải
Nên RCBO đắt hơn RCCB.
Mới hỏi GG
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
NSX đều yêu cầu phía sau RCCB phải là MCCB để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.