Ben em có cái tủ điện nung nóng khuôn xài điện trở nhiệt thuần túy. Dùng điện 3p 380v, điện trở dùng loại 220v , 1 pha gánh tải 40A. vậy trên pha nguôi gánh tải bao nhiêu khi chạy hết công suất ạ?
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.518
113
HCM city
Ben em có cái tủ điện nung nóng khuôn xài điện trở nhiệt thuần túy. Dùng điện 3p 380v, điện trở dùng loại 220v , 1 pha gánh tải 40A. vậy trên pha nguôi gánh tải bao nhiêu khi chạy hết công suất ạ?

Nếu 3pha cân bằng thì dòng pha nguội = 0.
Nhưng thực tế hiếm khi 3 pha cân bằng.
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
Nếu 3pha cân bằng thì dòng pha nguội = 0.
Nhưng thực tế hiếm khi 3 pha cân bằng.
tủ điện đầu vô 3p 380v , nhưng điện trở 220v mà anh, bắt buộc phải xài dây nguội mà anh, chia ra xài từng pha cho cân tải đó anh
 
  • Like
Reactions: Liembk
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
380V là điện áp giũa 2 dây pha với nhau. 220V là điện áp giứa dây nóng 1 pha với dây nguội.
220V x 3^0,5 ~ 380V.
nói vậy cho dể nè anh, em xài điện trở 220v, gắn vô điện nhà luôn, đo dòng dây pha 30A, vậy dòng dây nguội là bao nhiêu anh?
 
  • Like
Reactions: minhbt
Hạng D
26/8/05
3.769
24.832
133
nói vậy cho dể nè anh, em xài điện trở 220v, gắn vô điện nhà luôn, đo dòng dây pha 30A, vậy dòng dây nguội là bao nhiêu anh?
Điện trở anh xài phù hợp điện áp định mức 220 VAC, dòng tiêu thụ khoảng 30 A, vậy điện trở anh khoảng 7.3 Ohm.
3 điện trở bằng nhau tuyệt đối, mắc vào 3 pha 220 / 380 VAC cân bằng tuyệt đối, dòng điện trên dây N (nguội) chạy về sẽ là 0 A. Nhưng tuyệt đối là chuyện không có, nên dòng trên dây N luôn có, nhưng thường nhỏ hơn nhiều so với dòng tiêu thụ 30 A của từng điện trở, cụ thể bao nhiêu không tính được, vì không đủ thông số, nhưng thông thường, vài A thôi.
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
Điện trở anh xài phù hợp điện áp định mức 220 VAC, nhưng anh không cho biết giá trị bao nhiêu, làm sao tính ra dòng điện.
3 điện trở bằng nhau tuyệt đối, mắc vào 3 pha 220 / 380 VAC cân bằng tuyệt đối, dòng điện trên dây N (nguội) chạy về sẽ là 0 A. Nhưng tuyệt đối là chuyện không có, nên dòng trên dây N luôn có, nhưng thường nhỏ hơn nhiều so với dòng tiêu thụ của từng điện trở.
điện trở em xài loại 220v , công suất 5500w ạ. Gắn vô lưới điện nhà thì đo dòng dây pha là 30A, vậy dây còn lại bao nhiêu A hả anh?