Anh có thể vẽ sơ đồ đấu dây được không? Chứ nói thế này em khó hình dung quá => sẽ tư vấn không chính xác.
hỏi anh vậy cho dể luôn nè, điện nhà em xài đo dây nóng là 30A, vậy dây nguội đo lên bao nhiêu anh? củng 30A?
 
  • Like
Reactions: Liembk
Hạng D
26/8/05
3.769
24.832
133
điện trở em xài loại 220v , công suất 5500w ạ. Gắn vô lưới điện nhà thì đo dòng dây pha là 30A, vậy dây còn lại bao nhiêu A hả anh?
A xem còm mình đã sửa bên trên, theo dữ liệu 30 A của a.
Nếu a mắc 3 điện trở giống nhau trên 3 pha 220 / 380 VAC, dòng trên dây N thường chỉ vài A. Nếu 1 hay 2 điện trở đứt, dòng điện trên dây N sẽ đều là 30 A (nhưng lệch pha, a không cần quan tâm pha làm gì).
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
A xem còm mình đã sửa bên trên, theo dữ liệu 30 A của a.
Nếu a mắc 3 điện trở giống nhau trên 3 pha 220 / 380 VAC, dòng trên dây N thường chỉ vài A. Nếu 1 hay 2 điện trở đứt, dòng điện trên dây N sẽ đều là 30 A (nhưng lệch pha, a không cần quan tâm pha làm gì).
Em gắn điện trở vô lưới 220v luôn, đo dòng dây nguội củng 30A luôn anh, vậy là sao ta?
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
Nếu điện nhà anh 1 pha (2 dây) thì dây dòng dây nguội là 30A luôn. Nếu điện nhà anh 3pha thi không đủ thông số để tinh toán được.
Chánh xác luôn, đó giờ kg để ý mây vụ dòng của dây nguội thiệt, hôm qua em mở thử kiểm tra, kết quả là dây nguội lên tới 90A luôn, nóng chảy dây luôn a
 
  • Like