Anh đấu Sao thì sao dòng dây N lên 90A đc.
Học sai phạm kt như e là chưa hiểu a đấu kiểu gì rồi ???
Học sai phạm kt như e là chưa hiểu a đấu kiểu gì rồi ???
Anh có ở nhà kg? anh lấy cái Ampe kẹp đo dây nguội nhà thử xem? hồi tối em về đo ở nhà em , kết quả 2 dây Ampe bằng nhau luônTốt nhất anh mua cái đồng hồ VOM đo là xong.
Tủ điện 6 cái đồng hồ điều khiển, nsx chia ra 1pha xài 2 đồng hồ cho cân tải đó anhAnh đấu Sao thì sao dòng dây N lên 90A đc.
Học sai phạm kt như e là chưa hiểu a đấu kiểu gì rồi ???
Anh mắc cái gì mà dây nguội lên 90 A? Đúng là không hiểu anh nói gì luôn! Cho xin sơ đồ đi anh.Chánh xác luôn, đó giờ kg để ý mây vụ dòng của dây nguội thiệt, hôm qua em mở thử kiểm tra, kết quả là dây nguội lên tới 90A luôn, nóng chảy dây luôn a
1 pha 2 dây, dòng trên dây nguội bằng dây nóng là đương nhiên. Đi nhiêu về phải bấy nhiêu, không là có rò, RCD sẽ làm việc.Anh có ở nhà kg? anh lấy cái Ampe kẹp đo dây nguội nhà thử xem? hồi tối em về đo ở nhà em , kết quả 2 dây Ampe bằng nhau luôn
Anh mắc cái gì mà dây nguội lên 90 A? Đúng là không hiểu anh nói gì luôn! Cho xin sơ đồ đi anh.
Lên ngọtkỹ sư điện Spkt như e bắt đầu hoang mang rồi?
a đo dòng dây nguội sao lên?
Dây trung tính nếu cân bằng thì dòng bằng 0; nếu cân pha tốt dòng trên dây trung tính nhỏ vì có phần điều khiển lấy trên 1 pha nào đó nên ko thể có cân bằng tuyệt đối, trường hợp xấu bị mất 1 pha thì dòng trên dây trung tính bằng dòng trên dây pha nên chọn dây trung tính bằng dây pha là đc.Ben em có cái tủ điện nung nóng khuôn xài điện trở nhiệt thuần túy. Dùng điện 3p 380v, điện trở dùng loại 220v , 1 pha gánh tải 40A. vậy trên pha nguôi gánh tải bao nhiêu khi chạy hết công suất ạ?