Cao cỡ dưới 3m để tiết kiệm điện, môi trường hơn 100 máy tính toả nhiệt khá lớn và chạy liên tục 24/24. Anh cho xin contact bên Trane và Daikin nhé

Computer room / server hoạt động 24/24h nên sài chiller
1500m2+100pc công suất tính sơ bộ khoảng 100RT (~130HP)

Chọn 2 em giải nhiệt gió 50RT(2 mạch ga 4 máy nén) + FCU (or AHU) tùy thuộc vào nhu cầu. (2 chiller = 4 mạch ga, 8 máy nén) quá đủ để dự phòng.

giá cả khoảng 1200$/RT => 120.000$ quá rẻ.
 
Hạng C
7/3/17
677
14.311
93
Computer room / server hoạt động 24/24h nên sài chiller
1500m2+100pc công suất tính sơ bộ khoảng 100RT (~130HP)

Chọn 2 em giải nhiệt gió 50RT(2 mạch ga 4 máy nén) + FCU (or AHU) tùy thuộc vào nhu cầu. (2 chiller = 4 mạch ga, 8 máy nén) quá đủ để dự phòng.

giá cả khoảng 1200$/RT => 120.000$ quá rẻ.
Phương án này rẻ hơn nhiều thật, nhưng không biết độ bền thì giữa Chiller và VRV thì ntn, bảo trì bảo dưỡng thay thế ntn?
 
Hạng C
3/9/14
740
22.768
103
40
Có 3 thương hiệu là LG, Samsung và DaiKin
Giá cả thì Daikin>Samsung>LG
Mấy anh đã sử dụng cho em ít đánh giá. Em xài cho quán diện tích sàn 500m2 mỗi sàn
hóng ay xin báo giá bàn ghế quán ăn :rolleyes:
 
Bò Hóng
22/1/13
1.549
33.180
113
Computer room / server hoạt động 24/24h nên sài chiller
1500m2+100pc công suất tính sơ bộ khoảng 100RT (~130HP)

Chọn 2 em giải nhiệt gió 50RT(2 mạch ga 4 máy nén) + FCU (or AHU) tùy thuộc vào nhu cầu. (2 chiller = 4 mạch ga, 8 máy nén) quá đủ để dự phòng.

giá cả khoảng 1200$/RT => 120.000$ quá rẻ.
Phương án này rẻ hơn nhiều thật, nhưng không biết độ bền thì giữa Chiller và VRV thì ntn, bảo trì bảo dưỡng thay thế ntn?

120k mà rẻ hả a? Giá đó chưa bao gồm phụ kiện ống iếc, chỉ thiết bị thôi thì phải.

6 cái LG 10HP , mỗi cái 80 chai đi. Tổng có 480 chai.
 
Hạng C
9/8/06
601
3.147
93
120k mà rẻ hả a? Giá đó chưa bao gồm phụ kiện ống iếc, chỉ thiết bị thôi thì phải.

6 cái LG 10HP , mỗi cái 80 chai đi. Tổng có 480 chai.

13 cái 10HP mới đủ nhá.

_Giá chiller 1200$/RT all in nhá.
 
Hạng D
1/9/14
2.310
89.055
113
Sai Gon
120k mà rẻ hả a? Giá đó chưa bao gồm phụ kiện ống iếc, chỉ thiết bị thôi thì phải.

6 cái LG 10HP , mỗi cái 80 chai đi. Tổng có 480 chai.
3 sàn mỗi sàn 500m2 anh ơi.
Trần cao 3m tổng là 4500m3, tính tiết kiệm chạy luân phiên bét nhất cũng 100HP, muốn an toàn thì lắp 120-150HP.
 
Hạng C
9/8/06
601
3.147
93
Phương án này rẻ hơn nhiều thật, nhưng không biết độ bền thì giữa Chiller và VRV thì ntn, bảo trì bảo dưỡng thay thế ntn?

Độ bền như nhau (do cả 2 đều sử dụng máy nén scroll)
phụ tùng chiller rẻ hơn nhiều so với VRT
bảo trì cực kỳ đơn giản và rẻ tiền
sửa chữa dễ