Hạng D
30/7/16
2.693
62.410
113
Số là em có cái mái lạnh Daikin inverter 1 ngựa, gas r32, em gắn cho cái phòng 14m2. Em mua trên tiki cách đây đúng 3 năm, xong kêu thợ quen tới lắp và anh này đương nhiên là không có hút chân không khi lắp cho em. Qua trình sử dụng em vệ sinh theo định kỳ, thỉnh thỏang châm thêm gas (về sau em biết là động tác châm thêm gas của thợ mình hiện nay cũng sai nốt). Gần đây em thấy nó quá yếu đuối nên kêu ông thợ gần nhà đến, ổng phán cần hạ dàn lạnh xuống rã ra vệ sinh cho sạch, 1 chai.

View attachment 2203644
Anh vs máy lạnh mà lấn hết nguyên cái hẻm công cộng vậy mà coi đc hả?
 
để em hiền
1/4/05
3.813
97.403
113
Chương biết gì mà tuột @doquocaudio cái vụ chân không đó không ảnh hưởng nhiều như em tưởng.
Nếu gas R 22 thì OK, chứ R410 hay R32 thì trước sau gì cũng sml, chưa kể thợ vệ sinh sau châm thêm gas kiểu cân áp lực theo đồng hồ cmnj đó nữa. Nói chung là về lâu dài cái máy lạnh của anh tỉ lệ các thành phần khí trong gas không còn giống như như khi xuất xưởng nữa và hư hỏng hay giảm hiệu xuất là chắc chắn.
 
Hạng B2
5/11/19
190
1.303
93
Động tác châm thêm gas, nhất là máy mới là không cần thiết, chỉ để tính thêm tiền.
Thợ cạnh tranh nhau, ép giá dịch vụ xuống đến mức không thể sống nổi, nên họ phải giảm chất lương thôi.
Nẻus bác muốn đủ chất lượng, đến các cơ sở làm xe đông lạnh yêu cầu làm và trả thêm khá nhiều tiền
Bác không thể mua 100 viên thuốc mà chỉ trả tiền 20 viên.
 
để em hiền
1/4/05
3.813
97.403
113
Động tác châm thêm gas, nhất là máy mới là không cần thiết, chỉ để tính thêm tiền.
Thợ cạnh tranh nhau, ép giá dịch vụ xuống đến mức không thể sống nổi, nên họ phải giảm chất lương thôi.
Nẻus bác muốn đủ chất lượng, đến các cơ sở làm xe đông lạnh yêu cầu làm và trả thêm khá nhiều tiền
Bác không thể mua 100 viên thuốc mà chỉ trả tiền 20 viên.
Em đang nói về quy trình lắp đặt ban đầu. Còn mình có cách châm gas nào khác hả anh ? Hay tụi mình nhờ truyền thông tụt quần đám thợ dép tổ ong rồi xì ta úp tậo đoàn chuyên lắp ráp và bảo trì mái lạnh anh nhỉ ? :D:D:D
 
Hạng D
30/6/08
1.505
68.923
113
59
Nếu gas R 22 thì OK, chứ R410 hay R32 thì trước sau gì cũng sml, chưa kể thợ vệ sinh sau châm thêm gas kiểu cân áp lực theo đồng hồ cmnj đó nữa. Nói chung là về lâu dài cái máy lạnh của anh tỉ lệ các thành phần khí trong gas không còn giống như như khi xuất xưởng nữa và hư hỏng hay giảm hiệu xuất là chắc chắn.
Nolah. Khi phải bơm gas thì đường ống đồng đã có vấn đề. Nên việc hút chân không, không ảnh hưởng nhiều.