làm sao biết được bao nhiêu cọc là đủ khi bác chả có cái tải trọng thiết kế và tải trọng đầu cọc???
tải trọng thì nhìn mặt bằng, mặt cắt nhà có thể tính ra, còn tải đầu cọc 250X250 4 cây phi 16 thì tải đầu cọc 60tấn, ép nữa vỡ bt luôn
 
Hạng D
15/7/09
1.086
283
83
TP.HCM
tải trọng thì nhìn mặt bằng, mặt cắt nhà có thể tính ra, còn tải đầu cọc 250X250 4 cây phi 16 thì tải đầu cọc 60tấn, ép nữa vỡ bt luôn
thế hả bác? lâu nay mình toàn quất Pmax= 90T cho cọc 250x250 M200 4d16 đấy. Hay cái đồng hồ đểu nhỉ :)
 
Hạng D
15/7/09
1.086
283
83
TP.HCM
M200 mà bacx1 quất 90T, thôi rồi, vỡ banh mẹ từ đầu đến đui :))
e quên... cọc bản mã hộp nhé. đừng ép Pmax=90T khi cọc còn quá cao so mặt đất sẽ gãy thân chứ không vỡ đầu do độ mảnh cọc. Vụ này e cá độ nhiều rồi kkk, Lí thuyết khác xa thực tế.
 
Tập Lái
5/6/16
0
14
2
Các bác tư vấn giúp sắt như vậy có gì lạ không?
EM thì toàn thấy sắt đai toàn chơi phi 8 :D
 
Hạng B1
1/8/12
68
42
18
41
Các bác tư vấn giúp sắt như vậy có gì lạ không?
EM thì toàn thấy sắt đai toàn chơi phi 8
Các bác tư vấn giúp

Với số cọc như vậy thì chi phí khoảng bao nhiêu? Xin cám ơn!
em gửi bác tham khảo.Đây là nhà tương đương quy mô, vị trí , đã thi công xong:
01.KIEN%2BTRUC%2BCHINH-MD-MC.jpg

fdgfg.jpg
 
  • Like
Reactions: giotnuoc
Hạng B1
1/8/12
68
42
18
41
nhấp vô hình thấy mà bác, hình rõ nặng quá ,hjhj, thôi bác p/m mình file KC nhà, mình cho kỹ sư góp ý cho