Hạng B1
1/8/12
68
42
18
41
em coi sơ, nhưng có vẻ như vẽ bằng revit thì phải, thép chỗ dư quá nhìu, chỗ thì thiếu, đai cột phi 8, nhưng cầu thang toàn phi 6? đà kiềng chính 300x800 thép trên 7 cây phi 25, ở dưới 5 cây 20 thì trong lịch sử nhà phố em chưa thấy bác ơi, khủng quá!hichic giờ mở mang tầm mắt
 
  • Like
Reactions: giotnuoc
O2 confirmed
Hạng B1
5/9/06
85
458
53
Công trình này với quy mô như vậy và tại Tân Phú, có thể không cần ép cọc trừ khi vị trí xây dựng trước đây là ao hồ. Cũng có thể cừ ép ngắn thì chi phí rẻ hơn móng băng + vận chuyển đất đào.

Công trình xây chen, diện tích nhỏ nên khả năng chất tải ép cọc thường <=60 tấn nên cọc mác khoảng 250 & 4d16 là phù hợp.

Về đai cọc & cột phải bố trí theo tính toán, tuy nhiên với công trình này lực cắt nhỏ (lực theo phương vuông góc trục đứng của cột /cọc) chỉ cần đường kính là 6mm>= D/4 (D là đường kính thép chủ của cột - cọc ) ở đây thấy thép chủ là D18. đai 8mm sử dụng khi thép cột/cọc có D>= 25mm
 
  • Like
Reactions: giotnuoc
Tập Lái
5/6/16
0
14
2
Công trình này với quy mô như vậy và tại Tân Phú, có thể không cần ép cọc trừ khi vị trí xây dựng trước đây là ao hồ. Cũng có thể cừ ép ngắn thì chi phí rẻ hơn móng băng + vận chuyển đất đào.

Công trình xây chen, diện tích nhỏ nên khả năng chất tải ép cọc thường <=60 tấn nên cọc mác khoảng 250 & 4d16 là phù hợp.

Về đai cọc & cột phải bố trí theo tính toán, tuy nhiên với công trình này lực cắt nhỏ (lực theo phương vuông góc trục đứng của cột /cọc) chỉ cần đường kính là 6mm>= D/4 (D là đường kính thép chủ của cột - cọc ) ở đây thấy thép chủ là D18. đai 8mm sử dụng khi thép cột/cọc có D>= 25mm

Khu em lúc trước nghe nói là vườn, không biết có ao không bác, nên thôi ép cọc cho chắc.

Còn về ép cọc thì khoảng cách từ mép tường vào tim cọc đang bố trí là 625mm, vậy có thi công ép tải đc không bác?
 
O2 confirmed
Hạng B1
5/9/06
85
458
53
đất cứng quá ép không xuống hay xuống ít thì chưa biết cái nào chắc hơn cái nào, nên xem lân cận họ có ép không? từ đó quyết định.

Về nguyên tắc tim cọc trùng tim cột là tốt nhất, nhưng do cần khoảng không gian cho máy làm việc & có khả năng chất tải làm đối trọng.
Khoảng cách càng xa thì máy vận hành càng dễ & an toàn công trình lân cận, tuy nhiên sẽ làm lệch tâm cột & cọc lớn phải tốn chi phí đà giằng.

Cũng tuỳ máy mà có yêu cầu khác nhau nhưng thông thường tải ép ~60 tấn cần thông thuỷ >=60cm là khoảng hở giữa cọc & công trình lân cận.

Nếu ghi chú là 625mm, cọc 250 thì khoảng hở là 500 nên trao dổi với nhà thầu thi công ép cọc. Nếu được thì thôi, còn không được phải thông báo cho thiết kế để tính toán & điều chỉnh đà giằng móng (vi2 khoảng hở lớn thì giằng móng lớn theo)
 
  • Like
Reactions: giotnuoc
Tập Lái
5/6/16
0
14
2
em coi sơ, nhưng có vẻ như vẽ bằng revit thì phải, thép chỗ dư quá nhìu, chỗ thì thiếu, đai cột phi 8, nhưng cầu thang toàn phi 6? đà kiềng chính 300x800 thép trên 7 cây phi 25, ở dưới 5 cây 20 thì trong lịch sử nhà phố em chưa thấy bác ơi, khủng quá!hichic giờ mở mang tầm mắt

Em cũng không biết họ vẽ bằng gì, thiếu chỗ nào bạn chỉ giúp em.
 
O2 confirmed
Hạng B1
5/9/06
85
458
53
Mới xem qua bản vẽ thấy hệ thống thoát nước nhà này có thể bị vướng đà giằng móng, móng đơn bên ngoài trục 5 có thể bỏ & vươn consol từ trục 5.
Thép có vẻ nhiều (theo ý kiến cá nhân ), cầu thang cấu tạo thép sai.
Nói chung nên nhờ người có kinh nghiệm kiểm soát sai sót trước khi làm.

Thôi vài dòng, xin dừng ở đây.
 
Tập Lái
5/6/16
0
14
2
Mới xem qua bản vẽ thấy hệ thống thoát nước nhà này có thể bị vướng đà giằng móng, móng đơn bên ngoài trục 5 có thể bỏ & vươn consol từ trục 5.
Thép có vẻ nhiều (theo ý kiến cá nhân ), cầu thang cấu tạo thép sai.
Nói chung nên nhờ người có kinh nghiệm kiểm soát sai sót trước khi làm.

Thôi vài dòng, xin dừng ở đây.

Cám ơn bác.
 
Tập Lái
17/12/12
0
117
27
Thủ Đức
Nhà em như thế này ép : 24 cọc được không mấy bác :
1, 2 : 2 cọc
3,4,5 : 3 cọc
cọc dài 7m
cọc 250&250

Các bác tư vấn giúp

Với số cọc như vậy thì chi phí khoảng bao nhiêu? Xin cám ơn!
Quan điểm của em thì cọc hơi nhiều. Cọc ngắn thế này thì chi phí nhân công gần bằng tiền cọc.