Em cũng không có thời gian để coi kỹ lại, chỉ thấy nhãn máy là động cơ 3 pha mà đấu chạy điện 1 pha thôi. Cũng có thể là thợ theo kinh nghiệm điện bên nhật 220V (điện áp dây) về mình thì chỉ dc đấu 1 pha sợ bị quá áp. Mấy động cơ dạng này về VN tùy động có thể đấu Y lại xài dc.
Vấn đề xài rác công nghiệp của VN thì cũng chịu thôi vì đầu tư mới quá mắc tiền mà sản xuất ở VN em thấy làm tàn tàn thì sống chứ đầu tư lớn thì dễ chết vì tứ bề thọ địch (thuế, môi trường, pccc...). Thấy trên này vẫn nhiều người thích xài hàng nội địa Nhật mà
Nhật 3 pha 100/200, về đây phải đấu lại điện trở không là nướng mực.
Tuy nhiên phải tách riêng dây trung tính vì điện trở nào tèo vẫn đảm bảo có gia nhiệt khuôn (Thermo couple báo về thì đồng hồ nhiệt chạy chế độ NC luôn)
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.937
18.796
113
Sài Gòn - HCM
A nói ko theo tiêu chuẩn thiết kế rồi
Tiêu chuẩn thì đúng rồi. Nhưng có nhiều DN áp dụng đâu ạ.
Ngay Cadivi cũng vẫn sx dây cable có dây N nhỏ hơn để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng đấy.
Nếu áp dụng tiêu chuẩn thiết kế vào khâu sản xuất thì mới gọi là chuẩn.
 
Hạng C
20/3/17
940
16.206
93
Tiêu chuẩn thì đúng rồi. Nhưng có nhiều DN áp dụng đâu ạ.
Ngay Cadivi cũng vẫn sx dây cable có dây N nhỏ hơn để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng đấy.
Nếu áp dụng tiêu chuẩn thiết kế vào khâu sản xuất thì mới gọi là chuẩn.
dây N nhỏ dùng trong hệ điện trở 380V anh , dây N chỉ dùng trong điều khiển chứ không có tham gia vô tải nữa, còn nếu dùng hệ điện trở 220V thì bắt buộc phải dùng dây N bằng với dây pha, giờ điện trở đâu ai dùng loại 220V nữa vì tiền điện gấp đôi hệ 380V
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.079
81.872
113
Cadivi cũng vẫn sx dây cable có dây N nhỏ hơn để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng đấy
m nghĩ a nói sai 1 số tiêu chuẩn thiết kế
1 số tiêu chuẩn thiết kế cho phép dây N nhỏ hơn dây pha, trong hệ 3pha
 
  • Like
Reactions: Mr Fil
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
dây N nhỏ dùng trong hệ điện trở 380V anh , dây N chỉ dùng trong điều khiển chứ không có tham gia vô tải nữa, còn nếu dùng hệ điện trở 220V thì bắt buộc phải dùng dây N bằng với dây pha, giờ điện trở đâu ai dùng loại 220V nữa vì tiền điện gấp đôi hệ 380V
sao tiền điện gấp đôi dc anh? khó hiểu quá, nếu có thì chỉ hao hụt trên đường dây thôi chứ ta
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: btpaul
Hạng C
20/3/17
940
16.206
93
sao tiền điện gấp đôi dc anh? khó hiểu quá, nếu có thì chỉ hao hụt trên đường dây thôi chứ ta
P=U.I.Cosphi
I lớn thì P lớn
P lớn trả tiền điện lớn
mà I và U là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nhau , nên U lớn thì I sẽ giảm
hai motor cùng 5hp = 3700W,một cái 220V 3 pha và một cái 380V 3pha
cosphi =0,95 gần lý tưởng
3700W /(220*0,95)= 18A
3700W/(380*0,95)=10,24A
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
P=U.I.Cosphi
I lớn thì P lớn
P lớn trả tiền điện lớn
mà I và U là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nhau , nên U lớn thì I sẽ giảm
hai motor cùng 5hp = 3700W,một cái 220V 3 pha và một cái 380V 3pha
cosphi =0,95 gần lý tưởng
3700W /(220*0,95)= 18A
3700W/(380*0,95)=10,24A
kk, tưởng anh nói về điện trở đốt nóng thuần túy
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
điện trở cũng vậy thôi anh , cái nào cũng có A và tính bằng W mà
Kỳ vậy ta? nếu xài điện trở đốt nóng thuần túy thì số kw tiêu thụ trên hệ 2p hay 3p củng giống nhau chứ, bỏ qua tổn thất đường dây