thay vì 6 tải 1 pha khác nhau, chia lẻ tẻ trên 3 pha thì mình làm lại thành 6 tải 3 pha khác nhau, tải nào cũng là 3 pha hết, chia lại công suất tải thì dòng trung tính gần như về 0 bất kể đóng bao nhiêu tải thôi anh , khó gì đâu .Hình như theo TCVN thì hệ thống 3 pha có dây trên 16mm2 là thì dây trung tính phải có tiết diện bằng dây pha rồi. Mà dòng điện bác chủ đo trên dây là 90 A cộng với trong điều kiện nhiệt độ xung quanh cao vậy thì dây chọn theo kinh nghiệm ít nhất cũng là CVV 35 mm2 rồi.
Thực tế ở đây là đặc thù của tải đang xài là theo dạng 1 pha (6 tải khác nhau chia trên 3 pha) và khi vận hành không đồng thời cùng lúc nên phải vậy thôi. Còn ý của một số anh ở trên là tải lớn bao nhiêu mà cân bằng thì dòng trên dây trung tính bằng không hoặc rất nhỏ
hên xui anh ơi . em từng làm tủ ở xưởng nhà em, đế quốc nhật chở về nhật, dán đề can Made in Japan rồi chuyển sang Thái, sau đó tụi em sang thái hoàn thiện , bàn giao cho nhà máy thái .kk. cái này tủ điện máy cnc mà anh. Nhìn thấy hệ điện Fanuc luôn, Nhật đế quốc lắp tủ đó anh
Nói chung về thi công tủ mà đẹp thì Nhật ko có thứ hạng chưa kể cũng ẩu về an toàn.hên xui anh ơi . em từng làm tủ ở xưởng nhà em, đế quốc nhật chở về nhật, dán đề can Made in Japan rồi chuyển sang Thái, sau đó tụi em sang thái hoàn thiện , bàn giao cho nhà máy thái .
Đỉnh của đẹp thì chỉ bọn Đức ngáo thôi
máy tôi kim loại cao tần đó anhkk. cái này tủ điện máy cnc mà anh. Nhìn thấy hệ điện Fanuc luôn, Nhật đế quốc lắp tủ đó anh
D
Xưa mua tủ Rittal thông qua Esaco...đẹp mê ly.
Đồng ý.Nói chung về thi công tủ mà đẹp thì Nhật ko có thứ hạng chưa kể cũng ẩu về an toàn.
Đỉnh của đẹp thì chỉ bọn Đức ngáo thôi
Xưa mua tủ Rittal thông qua Esaco...đẹp mê ly.
Em nghỉ bản thân tiết bị đóng cắt cho tải cũng là contactor 3 pha rồi thì phải nên việc thêm dây không bao nhiêu. Tuy nhiên,do đặc thù của khuôn làm điện trở 3 pha không dc hoặc không thông dụng để thay thế khi hư điện trở và khi vận hành để công thấy được điện trở nào đang đóng và có bị đứt không thì mỗi điểm gia nhiệt gắn thêm 1 đồng hồ Ampe nữa nên nếu tủ trên mà gắn cho đủ thì phải có 18 đồng hồ Ampe thay cho 6 cái.thay vì 6 tải 1 pha khác nhau, chia lẻ tẻ trên 3 pha thì mình làm lại thành 6 tải 3 pha khác nhau, tải nào cũng là 3 pha hết, chia lại công suất tải thì dòng trung tính gần như về 0 bất kể đóng bao nhiêu tải thôi anh , khó gì đâu .
Để tối ưu về kỹ thuật (cân bằng tải gần như tuyệt đối để giảm dòng trên dây trung tính) như anh không phải không phải là quá khó nhưng làm vậy thì không hiệu quả về kinh tế thôi. Em nhớ tới tủ này vì từng gặp máy đùn nhựa PVC như vậy, còn thấy tủ quạt giải nhiệt cho các vị trí là động cơ 3 pha đấu thành 1 pha để chạy trong khi nguồn tủ là 3 pha. Muốn đề nghị thay đổi cũng không được với người vận hành vì cũ sao để vậy chứ đổi rồi nhiệt độ khuôn khác chạy hư sản phẩm (thật ra là quen với máy cũ rồi và không muốn thay đổi thôi)
ảnh là dân ngoại đạo mà anh giải thích làm gì .máy tôi kim loại cao tần đó anh
có dính gì tới cnc kg anh? sao thấy board fanuc nhiều vậy?máy tôi kim loại cao tần đó anh
ảnh nói rõ là tôi cao tần đó anh, là gia công nhiệt luyện kim loại .có dính gì tới cnc kg anh? sao thấy board fanuc nhiều vậy?