Vậy anh hỏi làm gì khi ảnh nói mà anh ko nghe . đấu sao, 3 điện trở đấu chung 1 đầu với nhau , 3 pha 380 đấu vô 3 đầu còn lại của 3 điện trở .tủ điện đầu vô 3p 380v , nhưng điện trở 220v mà anh, bắt buộc phải xài dây nguội mà anh, chia ra xài từng pha cho cân tải đó anh
Bằng 0nói vậy cho dể nè anh, em xài điện trở 220v, gắn vô điện nhà luôn, đo dòng dây pha 30A, vậy dòng dây nguội là bao nhiêu anh?
Anh thuê mấy chỗ quấn motor, họ làm cho anh đi, người ta chỉ gà , anh nói vịt . mất công cháy nổ hoặc điện giậtAnh có ở nhà kg? anh lấy cái Ampe kẹp đo dây nguội nhà thử xem? hồi tối em về đo ở nhà em , kết quả 2 dây Ampe bằng nhau luôn
hot runner controllerView attachment 2288861
Em xài cái đồng hồ nhiệt giống vậy nè anh, nguồn vô 3pha, 1 pha xài 2 cái đồng hồ cho cân tải, khi thử thực tế dây nguội lên dòng 90A luôn
Đâu có nói vụ động cơ anh? điện trở nhiệt màAnh thuê mấy chỗ quấn motor, họ làm cho anh đi, người ta chỉ gà , anh nói vịt . mất công cháy nổ hoặc điện giật
Sao nhà em đo lên? Ampe của dây pha và dây nguội băng nhau luôn?Bằng 0
Trường hợp này dòng trên mỗi pha cấp cho 2 điện trở là 90A, lúc anh mở nhiệt lên cả 6 điện trở đều bật nên 3 pha gần như cân bằng thì dòng trên dây trung tính sẽ nhỏ, nhưng khi đủ nhiệt chạy thì tùy nhiệt trên khuôn có lúc chỉ 2 điện trở trên 1 pha chạy nên dòng trung tính lên bằng dòng pha là 90A. Tủ này khó cân bằng đều đc vì nếu phân pha cho mỗi bộ điều khiển nhiệt độ thì đấu dây sẽ phức tạp hơn nhiềuView attachment 2288861 Em xài cái đồng hồ nhiệt giống vậy nè anh, nguồn vô 3pha, 1 pha xài 2 cái đồng hồ cho cân tải, khi thử thực tế dây nguội lên dòng 90A luôn
dĩ nhiên là có vì nó là dòng Ampe , dây nguội cũng có tải chứ sao không , không tin thay cọng dây nguội nhỏ cỡ 0.75 xem nó cháy koSao nhà em đo lên? Ampe của dây pha và dây nguội băng nhau luôn?
Nhà anh điện 1 pha, anh đang hỏi điện 3 pha mà . anh thử lấy cái mcb 3P, vô xưởng làm như em nói đi, ko kéo dây trung tính luôn thì quan tâm làm gì nữa .Sao nhà em đo lên? Ampe của dây pha và dây nguội băng nhau luôn?