Từ đó đén giờ đã 45 năm mình mới nghe nói xài điện 1 pha mà đo dây nguội không có ampe
Vậy nè anhhỏi anh vậy cho dể luôn nè, điện nhà em xài đo dây nóng là 30A, vậy dây nguội đo lên bao nhiêu anh? củng 30A?
Nếu nhà anh xài đủ 3 pha, tải thuần trở (hoặc là gần như vậy) , anh đo dòng từng pha. Để tính dòng trung tính, anh vẻ 3 vector trên góc tọa độ, độ lớn của vector là giá trị dòng đo mỗi pha. 3 vector lệch nhau góc 120 độ. Cộng 3 vector lại ra dòng trung tính (cộng vector nhé) . Đơn giản quá mà mấy anh tư vấn tùm lum, mấy ông khối A bị C hoá hết
Anh nói chính xác luôn, kiểm tra lại là do ae thử tải từng cặp pha/ lần nên chắc chắn bị lệch pha, nhưng điều em thắc mắc là sao cọng dây nguội nóng hổi, đo điện áp tiếp đât của dây trung tính có điện mười mấy v, hay dây trung tính bên e có vấn đề?Trường hợp này dòng trên mỗi pha cấp cho 2 điện trở là 90A, lúc anh mở nhiệt lên cả 6 điện trở đều bật nên 3 pha gần như cân bằng thì dòng trên dây trung tính sẽ nhỏ, nhưng khi đủ nhiệt chạy thì tùy nhiệt trên khuôn có lúc chỉ 2 điện trở trên 1 pha chạy nên dòng trung tính lên bằng dòng pha là 90A. Tủ này khó cân bằng đều đc vì nếu phân pha cho mỗi bộ điều khiển nhiệt độ thì đấu dây sẽ phức tạp hơn nhiều
Đúng rồi a, nếu ampe dưới bảy là ampe axit rồiLà ampere có pH lớn hơn 7 ấy hả anh .
dây trung tính bị quá tải, dây N của anh đang xài bao nhiêu mm2Anh nói chính xác luôn, kiểm tra lại là do ae thử tải từng cặp pha/ lần nên chắc chắn bị lệch pha, nhưng điều em thắc mắc là sao cọng dây nguội nóng hổi, đo điện áp tiếp đât của dây trung tính có điện mười mấy v, hay dây trung tính bên e có vấn đề?
Dây trung tính thì liên quan gì với tiếp đất ?Anh nói chính xác luôn, kiểm tra lại là do ae thử tải từng cặp pha/ lần nên chắc chắn bị lệch pha, nhưng điều em thắc mắc là sao cọng dây nguội nóng hổi, đo điện áp tiếp đât của dây trung tính có điện mười mấy v, hay dây trung tính bên e có vấn đề?
Nếu dây trung tính trong sơ đồ 1 pha dùng để tiếp đất thì người ta ghi L,N, PE làm gì
Bởi vì anh ko phải là người chuyên điện hoặc đa tài . ko biết thì im lặng nghe thôi, phát biểu chi ?Từ đó đén giờ đã 45 năm mình mới nghe nói xài điện 1 pha mà đo dây nguội không có ampe
Chắc ảnh muốn giải thích cho mấy anh đang vọc vạch kia biết nguyên nhân gây cháy .Mình k phải dân điên nặng, anh cho mình hỏi ngu chút, anh đo dây pha rồi sao k đo luôn dây nguội mà hỏi tính toán cho cực vẫy
Bởi vì anh ko phải là người chuyên điện hoặc đa tài . ko biết thì im lặng nghe thôi, phát biểu chi ?
Học lê hồng gấm
Kinden tuyển từ đó.
Trung cấp chứ đâu đã phải học đại đâu mờ ?
Kinden thế hệ gà đần đa phần là thế.
Dây nguồn chính thì lớn a, còn dây câu vô có chút xíu à, dây N zin theo tủ điện củng nhỏ luôndây trung tính bị quá tải, dây N của anh đang xài bao nhiêu mm2