Hạng C
20/3/17
940
16.206
93
Bánh bèo quá

Thoi để tý nữa kêu cu đệ bên Alstom no gửi hình cho mà khai nhãn ..tội ấy quá..tối ngày lặn ngụp ở low voltage..

Mìn là mìn toàn chơi từ 110kv lên 500kv không à..
hèn chi khùng khùng, nói không có giận à nha
 
  • Like
Reactions: btpaul
Thép đã tôi
2/6/11
7.937
18.796
113
Sài Gòn - HCM
nói vậy cho dể nè anh, em xài điện trở 220v, gắn vô điện nhà luôn, đo dòng dây pha 30A, vậy dòng dây nguội là bao nhiêu anh?
Tạm hiểu là anh chủ đang dùng loại thanh điện trở có điện áp 220V. Còn nguồn cung cấp cho tủ điện là 3pha.
Nếu anh đo dòng từng thanh điện trở và biết chắc chắn là 30A thì dây N (nguội) cũng sẽ là 30A nếu như anh đang nung 1 thanh và 90A ở dây N nếu anh đang nung 3 thanh. Ở điều kiện này, có nghĩa là 3 thanh đều đấu chung 1 pha.
Trong điều kiện 3 thanh được chia đều cho 3 pha thì dây N sẽ = 0 ( trong điều kiện cả 3 thanh cùng hoạt động), nếu 1 trong 2 thanh còn lại bị ngắt nhiệt không nung nữa thì dòng N lập tức tăng theo.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.937
18.796
113
Sài Gòn - HCM
Về nguyên tắc, hệ thống 3 pha 4 dây ( 3 pha + 1N) thì tất cả các dây cáp đều phải có tiết diện bằng nhau tránh tình trạng lệch pha sẽ gây cháy dây N. Ở VN thì khác, dây N luôn nhỏ và bằng 1/2 dây pha nên rất nhiều cơ sở đã lãnh hậu quả về cháy dây cáp cũng như trào điện áp khi mất N
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
Tạm hiểu là anh chủ đang dùng loại thanh điện trở có điện áp 220V. Còn nguồn cung cấp cho tủ điện là 3pha.
Nếu anh đo dòng từng thanh điện trở và biết chắc chắn là 30A thì dây N (nguội) cũng sẽ là 30A nếu như anh đang nung 1 thanh và 90A ở dây N nếu anh đang nung 3 thanh. Ở điều kiện này, có nghĩa là 3 thanh đều đấu chung 1 pha.
Trong điều kiện 3 thanh được chia đều cho 3 pha thì dây N sẽ = 0 ( trong điều kiện cả 3 thanh cùng hoạt động), nếu 1 trong 2 thanh còn lại bị ngắt nhiệt không nung nữa thì dòng N lập tức tăng theo.
Về nguyên tắc, hệ thống 3 pha 4 dây ( 3 pha + 1N) thì tất cả các dây cáp đều phải có tiết diện bằng nhau tránh tình trạng lệch pha sẽ gây cháy dây N. Ở VN thì khác, dây N luôn nhỏ và bằng 1/2 dây pha nên rất nhiều cơ sở đã lãnh hậu quả về cháy dây cáp cũng như trào điện áp khi mất N
Chính xác như anh nói, tại trước giờ xài công suất nhỏ nên kg để ý cái vụ dây N, giờ mới bị klhi sử dụng công suất lớn :p
 
Hạng B2
16/5/09
182
71
28
36
Đồng Nai
Hình như theo TCVN thì hệ thống 3 pha có dây trên 16mm2 là thì dây trung tính phải có tiết diện bằng dây pha rồi. Mà dòng điện bác chủ đo trên dây là 90 A cộng với trong điều kiện nhiệt độ xung quanh cao vậy thì dây chọn theo kinh nghiệm ít nhất cũng là CVV 35 mm2 rồi.
Thực tế ở đây là đặc thù của tải đang xài là theo dạng 1 pha (6 tải khác nhau chia trên 3 pha) và khi vận hành không đồng thời cùng lúc nên phải vậy thôi. Còn ý của một số anh ở trên là tải lớn bao nhiêu mà cân bằng thì dòng trên dây trung tính bằng không hoặc rất nhỏ
 
  • Like
Reactions: hoack