Sao phải phức tạp vậy anh chủ? Anh dùng mấy cái điện trở? Theo em cách nhanh nhất là anh ra đặt điện trở điện 380V, vừa ngon bền rẻ là xong.
 
Hạng B2
16/5/09
182
71
28
36
Đồng Nai
Anh nói chính xác luôn, kiểm tra lại là do ae thử tải từng cặp pha/ lần nên chắc chắn bị lệch pha, nhưng điều em thắc mắc là sao cọng dây nguội nóng hổi, đo điện áp tiếp đât của dây trung tính có điện mười mấy v, hay dây trung tính bên e có vấn đề?
Em nghỉ do dặc thù máy này vận hành lâu dài, các điện trở thường hoạt động theo chu kỳ khoảng 30 s đến 1 phút rồi off lần lượt để duy trì nhiệt độ khuôn ổn định; mấy phút sau mới chạy lại nên tổng thời gian dẫn dòng của mấy dây pha ngắn hơn dây trung tính thường mang dòng điện (phát nhiệt) liên tục nên nếu cùng tiết diện thì thường dây trung tính sẽ nóng hơn các dây pha nếu chọn dây vừa đủ tải (tùy dây có thể chịu được nhiệt độ 70-90 độ)
Còn dây trung tính mà tiết diện nhỏ hơn dây pha thì nóng hơn là chắc chắn trong trường hợp vận hành trên. Tốt nhất là thay dây trung tính mới có tiết diện lớn hơn.
Một phần là do nhiệt độ khu vực làm việc cũng nóng hơn bình thường nên hệ số chọn dây cũng khác với bình thường (phải chọn dây lớn hơn)
 
  • Like
Reactions: sailing and hoack
Hạng D
3/1/09
1.291
10.592
133
Sao phải phức tạp vậy anh chủ? Anh dùng mấy cái điện trở? Theo em cách nhanh nhất là anh ra đặt điện trở điện 380V, vừa ngon bền rẻ là xong.
Điện trở nhập về toàn 220v kg anh, chuẩn kg thấy loại 380v, mà tủ điện củng thiết kế điều khiển điện trở 220v kg à
 
Hạng C
20/3/17
940
16.206
93
Điện trở nhập về toàn 220v kg anh, chuẩn kg thấy loại 380v, mà tủ điện củng thiết kế điều khiển điện trở 220v kg à
thì mình làm lại có gì khó đâu nà, đều pha hơn , khuôn mau nóng hơn , ít tốn điện hơn, nhẹ tải đồng hồ hơn và quan trọng là ít tốn tiền hơn
 