Hạng C
20/3/08
860
4
18
chào các bác,em vừa nhận làm phần điện cho máy tạo sợi bao pp,em sẽ up một số hình về vấn đề tranh cãi là có nên đấu mass vào thùng điện hay không,đây là máy nhập cũ từ Đài Loan,date 2002 và tủ điện còn hoàn toàn nguyên zin chưa hề chỉnh sửa và hư hao gì hết
07042012006.jpg

đây là tủ điện trung tâm,tất cả hoạt động của hệ thống sẽ được điều khiển ở đây
07042012.jpg

đây chính là đường N chính từ cầu dao
07042012002.jpg

nguồn cung cấp cho động cơ nhỏ,chủ yếu là bơm nước,quạt hút,các bác có thấy những sợi màu xanh không,chính là N dẫn ra vỏ máy đấy ạ
05042012003.jpg

biến tần,xin lỗi các bác vì em đi làm nên chỉ có thể chụp bằng dt thôi ạ,mang máy chụp hình bảo vệ không cho vào:D
07042012012.jpg

đây là tủ điện điều khiển nhiệt cho mấy hấp sản phẩm
07042012014.jpg

và bên trong nó
07042012013.jpg

lấy nguồn N
mời các bác ném đá ạ:D
 
Hạng B2
8/11/11
141
6
0
51
Cám ơn bác đã chia sẽ, Em trình còi ko dám ném đá, chỉ có vài nhận xét như vầy
Người ta vẫn sẽ nối đẳng thế giữa vỏ máy và khung sườn nhà xưởng để bảo vệ người dùng mạch cuối không ko bị giật nếu vô tình chạm vào cả 2 vì sẽ ko có chênh lệch điện áp.
Hình cuối cùng là nối đẳng thế phải ko bác, đâu phải lấy N. Vì cả 2 hệ thống TN-S & TN-C bắt buột lấy N từ thanh đất chính.
Hình 2 theo em là TN-S trong đó dây PE & đây N tách riêng.
Còn hình số 3 theo em là dạng TN-C chung dây PEN
Có điều là code màu ko thống nhất nhau.
Mong các cao thủ ném đá thêm để e mở mang hiểu biết.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
12/11/05
211
19
18
Nối đất = vỏ máy không Phải là nôi với N Bác ơi!
Bác cứ hình dung đơn giản như vây: dòng điên thì có đi có về vậy mới kín Mạch. Nếu chạy ra khỏi Mạch chính thì Cần dẫn dòng điện đó xuống đất.
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
newdayvn nói:
Nối đất = vỏ máy không Phải là nôi với N Bác ơi!
Bác cứ hình dung đơn giản như vây: dòng điên thì có đi có về vậy mới kín Mạch. Nếu chạy ra khỏi Mạch chính thì Cần dẫn dòng điện đó xuống đất.
bác nhìn hình kỹ đi ạ,dùng N nối vào vỏ động cơ đấy
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/3/08
860
4
18
zeta.vn nói:
Cám ơn bác đã chia sẽ, Em trình còi ko dám ném đá, chỉ có vài nhận xét như vầy
Người ta vẫn sẽ nối đẳng thế giữa vỏ máy và khung sườn nhà xưởng để bảo vệ người dùng mạch cuối không ko bị giật nếu vô tình chạm vào cả 2 vì sẽ ko có chênh lệch điện áp.
Hình cuối cùng là nối đẳng thế phải ko bác, đâu phải lấy N. Vì cả 2 hệ thống TN-S & TN-C bắt buột lấy N từ thanh đất chính.
Hình 2 theo em là TN-S trong đó dây PE & đây N tách riêng.
Còn hình số 3 theo em là dạng TN-C chung dây PEN
Có điều là code màu ko thống nhất nhau.
Mong các cao thủ ném đá thêm để e mở mang hiểu biết.
033102beer_1_prv.gif
không bác ạ,màu nguồn N chỉ có một,chiều nay em scan bản vẽ up lên cho bác xem
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.937
18.796
113
Sài Gòn - HCM
Em những tưởng cái thớt này đã được tiễn biệt theo thời gian, ai dè Bác CuminV12 vẫn chưa chịu chấm dứt và moi nó lên.
Em đề nghị vầy. Thôi mình đừng tranh cãi nữa, nên chấm dứt luôn nhé
Việc học, kinh nghiệm là của mỗi người để ứng dụng vào thực tế. Nếu thấy đúng thì cứ vậy đi. Còn sai thì sửa chả có gì là ầm ĩ.
Với em, an toàn là tất cả. Không làm trái với thông lệ trừ trường hợp bất đắc dĩ và trong phạm vi hẹp.
Lừa dối chính mình và giấu dốt là căn nguyên của sự nghèo nàn cũng như phỉ báng lại kiến thức.
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
Mr Fil nói:
Em những tưởng cái thớt này đã được tiễn biệt theo thời gian, ai dè Bác CuminV12 vẫn chưa chịu chấm dứt và moi nó lên.
Em đề nghị vầy. Thôi mình đừng tranh cãi nữa, nên chấm dứt luôn nhé
Việc học, kinh nghiệm là của mỗi người để ứng dụng vào thực tế. Nếu thấy đúng thì cứ vậy đi. Còn sai thì sửa chả có gì là ầm ĩ.
Với em, an toàn là tất cả. Không làm trái với thông lệ trừ trường hợp bất đắc dĩ và trong phạm vi hẹp.
Lừa dối chính mình và giấu dốt là căn nguyên của sự nghèo nàn cũng như phỉ báng lại kiến thức.
dạ thưa em có nói gì đụng chạm tới bác đâu,thớt này là gì mà phải chấm dứt hay không,em đi làm thấy điều hay thì em up lên cho mọi người cùng mổ xẻ,hệ thống này cũng chẳng phải em thiết kế,nó là đồ zin,em chỉ đấu lại theo bản vẽ theo máy từ bên Đài Loan về mà thôi.Em đâu có chủ ý up lên để tranh cãi với bác,bác cũng nên tôn trọng người khác một chút,bác là gì mà có quyền nói người khác dốt vậy bác,so tuổi đời và tuổi nghề bác đều hơn em rất nhiều,đúng ra là em rất nể bác,nhưng qua cách nói chuyện của bác thì xin lỗi em không thể,căn nguyên vấn đề em với bác cay đắng nhau cũng từ cách nói chuyện của bác mà ra đấy.
 
Last edited by a moderator:
Thép đã tôi
2/6/11
7.937
18.796
113
Sài Gòn - HCM
CUMINV12 nói:
Mr Fil nói:
Em những tưởng cái thớt này đã được tiễn biệt theo thời gian, ai dè Bác CuminV12 vẫn chưa chịu chấm dứt và moi nó lên.
Em đề nghị vầy. Thôi mình đừng tranh cãi nữa, nên chấm dứt luôn nhé
Việc học, kinh nghiệm là của mỗi người để ứng dụng vào thực tế. Nếu thấy đúng thì cứ vậy đi. Còn sai thì sửa chả có gì là ầm ĩ.
Với em, an toàn là tất cả. Không làm trái với thông lệ trừ trường hợp bất đắc dĩ và trong phạm vi hẹp.
Lừa dối chính mình và giấu dốt là căn nguyên của sự nghèo nàn cũng như phỉ báng lại kiến thức.
dạ thưa em có nói gì đụng chạm tới bác đâu,thớt này là gì mà phải chấm dứt hay không<span style=""color: #ff0000;"">(1)</span>,em đi làm thấy điều hay thì em up lên cho mọi người cùng mổ xẻ,hệ thống này cũng chẳng phải em thiết kế,nó là đồ zin,em chỉ đấu lại theo bản vẽ theo máy từ bên Đài Loan về mà thôi.Em đâu có chủ ý up lên để tranh cãi với bác,<span style=""color: #ff0000;"">(2)</span>bác cũng nên tôn trọng người khác một chút,bác là gì mà có quyền nói người khác dốt vậy bác,<span style=""color: #ff0000;"">(3)</span>so tuổi đời và tuổi nghề bác đều hơn em rất nhiều,đúng ra là em rất nể bác,nhưng qua cách nói chuyện của bác thì xin lỗi em không thể,căn nguyên vấn đề em với bác cay đắng nhau cũng từ cách nói chuyện của bác mà ra đấy<span style=""color: #ff0000;"">(4)</span>
Kính thưa Bác Cumin v12.
Em rất "thích" cái cách ứng xử của Bác đối em (với mọi người) và với cả chính mính. Đó là : Ăn thua đến cùng.
1, Em biết là Bác không đụng chạm gì đến em và không có lý do gì mà em phải nói đóng thớt lại. Ý em chỉ khuyên các Bác khác có ý định tranh cãi với Bác thôi.
2, Quá trình hành nghề của Bác, có điều gì đó hay. Bác up lên thì mọi người hoan nghênh và tự họ biết cám ơn Bác. Công nghệ, kinh nghiệm là vốn qúy nên chuyển tải một cách miễn phí nhưng không phải cái gì cũng đúng và nên áp dụng. Nếu Bác xem phim hài Mr Been Bác sẽ thấy sự nguy hiểm của những thước phim nghịch ngợm ấy nếu trẻ em bắt chước ông ta
Bác cứ khăng khăng từ đầu đến cuối một cách quyết liệt về việc nối E với N là hữu ích, là an toàn, là chuẩn, là ..... Nhưng có những người ngoài giới họ cũng e ngại về vấn đề này khi đọc bài của Bác vì họ cũng đã phần nào hiểu E là gì và N là cái gì.
Với 1 người làm trong nghề này, Bác chỉ cần giải thích tại sao phải dùng E ( rất tốn kém) trong khi luôn có N trong hệ thống điện??? Chẳng lẽ các nhà chế tạo, các nhà kiểm soát an toàn bảo hộ họ sai???
Trong các thiết bị điện tiêu chuẩn, ký hiệu 2 cái này hoàn toàn khác nhau và được ban hành với hẳn 1 bộ quy chuẩn ( Bác có thể tham khảo : Quy phạm nối đất và nối không TCVN 4756-89 do Viện Nghiên cứu BHLĐ ban hành năm 1989)
Các chữ viết tắt em cũng chỉ biết như vầy(Xin lỗi vì ghi bằng tiếng Anh)
TNC, TNS, TN-CS, TT, IT
The first letter indicates the connection between earth and the power-supply equipment (generator or transformer):
T : Direct connection of a point with earth (Latin: terra);
I : No point is connected with earth (isolation), except perhaps via a high impedance.
The second letter indicates the connection between earth and the electrical device being supplied:
T : No connection to the earth. Can't be used for domestic purposes.
N : Connection to earth via the supply network.
TN- C: C: combined
TN-S: S: separate
3, Em không dám nói Bác dốt vì em chưa bao giờ nghĩ rằng mình giỏi, em chỉ tự răn mình như thế.
4, Văn là người. Đọc và nghe họ nói cũng có thể đánh giá phần nào trình độ nhận thức và tư duy đến đâu. Do đó em chưa cần Bác nể em lắm đâu mà em chỉ muốn Bác tôn trọng mọi người là vui rồi, đừng cay cú và ăn thua đến cùng.
Một lão già như em, học hành ít, sách vở lạc hậu, tiếp cận công nghệ hiện đại chậm. Không bao giờ bằng lớp trẻ như Bác. Nhưng những người trẻ còn phải mất nhiều thời gian mới học được chút ít từ mấy thằng già ấy.
Em cũng chỉ muốn chuyển tải tới mọi người cách sử dụng an toàn, hiệu quả. Còn Bác thấy cái gì đúng thì Bác cứ làm vậy đi, có ai ngăn cản đâu. Nhưng nếu sai thì tự dưng mọi người sẽ biết trình độ và năng lực của Bác như thế nào.
Kính Bác.
 
Hạng B2
27/12/09
267
9
18
69
HANOI
Thật ra, quy phạm cho phép sử dụng các cốt thép trong móng nhà để làm vật nối đất, vấn đề là phải có bản vẽ và có các tài liệu nghiệm thu đầy đủ trong lúc thi công và đo kiểm điện trở nối đất. Nhiều lúc, chỉ cần vài cái đài cọc móng của toà nhà là đạt giá trị điện trở nối đất rồi, các bác cứ hình dung mỗi cái cọc bê tông ép xuống sâu chừng 30 đến 50 mét , dài gấp hàng chục lần cọc nối đất chỉ có 3 m , bản thân bê tông cũng đủ để dẫn điện ( em trước đây cũng có tài liệu về độ dẫn điện của bê tông , nhưng để mối gặm mất rùi ). Còn bây giờ bác nào có ý định nối dây E vào cốt thép của nhà đang ở thì năm ăn năm thua, chẳng biết thép được nối trong bê tông ra sao, mà còn phải đo kiểm nữa chứ !!!
Các bác tranh luận toé lửa cũng rõ ra nhiều vấn đề đấy chứ :oops::oops::oops::cool::cool::cool:, nối đất ra sao, các vị trong uỷ ban IEC làm quy định cũng còn nhiều cái .... phải bàn lắm. Không nói VN ta , lấy sách của nước khác mang về chỉnh sửa một chút , dán cái chữ TC ....xxx gì gì đấy, thì khó cho bà con là cái chắc .
 
Last edited by a moderator: